請問這是什么問題,350W12V輸出電源帶buck DC-DC

我公司作了一個350W DC-DC 48V轉12V輸出,接RF板,RF板上有一個兩相12V輸入5V輸出的Buck DC-DC
現在問題是這樣
第一次通電帶buck,buck 有正常輸出.示波器上看有一個延遲,即12V輸出到12V后10幾個ms后有5V輸出
斷開48V電源馬上合上,12V輸出到12V,沒有5V輸出,也就是Buck不工作.斷開48V電源后等一段時間(一分鐘這樣),合上48V供電電源,又正常了.Buck工作,有5V輸出
就是說斷開48V電源開關,馬上在合上,buck不工作.斷開48V電源,等一會,在合上,buck工作.
開始客戶抱怨歐們的電源軟啟動時間太長(60ms),后來調小到10ms也還是一樣.偶感覺是有個什么電容沒放完電造成buck無法啟動.
不能看客戶的buck原理圖,只知道用LTC3727 controller
你有什么經驗分享嗎?
萬分感謝
全部回復(2)
正序查看
倒序查看
2006-07-25 12:35
是寬電壓范圍輸入的嗎?尺寸多大?
0
回復
gunking
LV.4
3
2006-07-26 08:49
@快意江湖
是寬電壓范圍輸入的嗎?尺寸多大?
謝謝你的回復
其實已經有了答案
偶自己估計是觸發了過電流的保護,但是奇怪的是12V的輸入電壓一直在
buck也起不了,一直無法理解
后來打電話給LT的技術支持
被告知
LT3727的過電流保護被觸發后,SS pin上的電容必須完全放電后才能重啟.快速關再和合上電容無法完全放電,controller也就無法重啟
電容完全放電大概要20秒
正好跟偶測的差不多