EMC談?/h1>
各位:因為公司沒有專門的測試儀器,故發此話題給大家討論以下
我現在做一款200W電源、帶PFC,現在有幾種情況,請大家討論什么情況下EMC容易過?
1.PFC固定頻率100K,PWM固定頻率100K
2.PFC固定頻率67K,PWM固定頻率100K
3.PFC固定頻率100K,PWM固定頻率67K
4.PFC固定頻率67K,PWM固定頻率67K
5.PFC固定頻率100K,PWM變頻
6.PFC變頻,PWM固定頻率100K
7.PFC變頻,PWM固定頻率67K
8.PFC固定頻率67K,PWM變頻
9.PFC和PWM都變頻
以上幾種情況在電路一樣的情況下,包括EMC電路部分

全部回復(21)
正序查看
倒序查看
szsmps
LV.4
2
2006-07-28 10:10
這么快就沉了??
0
回復
szsmps
LV.4
3
2006-07-28 17:28
@szsmps
這么快就沉了??
頂起來
0
回復
rhett
LV.8
4
2006-07-29 10:08
同步的好象比較好!
0
回復
szsmps
LV.4
5
2006-07-29 10:31
@rhett
同步的好象比較好!
謝謝!
你的意思是如果兩個沒有同步,不管PFC和PWM各自用什么頻率對EMC都沒有什么影響是吧
0
回復
gjhsz
LV.5
6
2006-07-29 12:50
個人認為3比較好
0
回復
2006-07-29 13:48
EMI 跟頻率沒什么直接聯系吧? 不過如果2個電路都變頻, AV值比較容易過,把你的變壓器設計好, EMI濾波器設計好才行.
0
回復
xue007
LV.9
8
2006-07-30 14:11
都用軟開關的就好過些
0
回復
szsmps
LV.4
9
2006-07-30 15:01
@deep_thought
EMI跟頻率沒什么直接聯系吧?不過如果2個電路都變頻,AV值比較容易過,把你的變壓器設計好,EMI濾波器設計好才行.
我知道,肯定是要設計好變壓器和EMI電路了,我的意思是想弄明白頻率和EMI的關系.
譬如說在RCC中,如果設計到滿載頻率剛好為50KHZ的時候,測試EMI的時候就知道什么叫痛苦了.
0
回復
szsmps
LV.4
10
2006-07-30 15:02
@gjhsz
個人認為3比較好
說說理由可以嗎?
0
回復
szsmps
LV.4
11
2006-07-30 15:03
@xue007
都用軟開關的就好過些
用軟開關是好過一些,但是頻率是否會對EMI產生影響呢?
0
回復
xue007
LV.9
12
2006-07-30 15:06
@szsmps
用軟開關是好過一些,但是頻率是否會對EMI產生影響呢?
EMI影響的產生主要源于大的di/dt及dv/dt,軟開關的干繞就小了
0
回復
szsmps
LV.4
13
2006-08-01 08:38
@xue007
EMI影響的產生主要源于大的di/dt及dv/dt,軟開關的干繞就小了
那為什么會在RCC中如果頻率為50KHZ,測試EMI的時候就很麻煩?
0
回復
rhett
LV.8
14
2006-08-01 09:35
@szsmps
那為什么會在RCC中如果頻率為50KHZ,測試EMI的時候就很麻煩?
傳導中150K是一個不好測過的點,150K為50的3倍頻,所以....
0
回復
szsmps
LV.4
15
2006-08-01 09:54
@rhett
傳導中150K是一個不好測過的點,150K為50的3倍頻,所以....
那用100K頻率時候,在300K的時候還不是一樣難過?
0
回復
szsmps
LV.4
16
2006-08-01 09:54
@szsmps
那用100K頻率時候,在300K的時候還不是一樣難過?
按照這樣說,那么兩個都是67K的時候是比較容易過的了?
0
回復
szsmps
LV.4
17
2006-08-04 09:13
@szsmps
按照這樣說,那么兩個都是67K的時候是比較容易過的了?
這樣就沉了,頂起來!
0
回復
szsmps
LV.4
18
2006-08-08 14:11
@szsmps
這樣就沉了,頂起來!
這樣就沉了,頂起來!
0
回復
rhett
LV.8
19
2006-08-09 10:32
@szsmps
那用100K頻率時候,在300K的時候還不是一樣難過?
因為傳導中150K是一個比較難過的點,而300K就沒聽說過不好過,這只是經驗之談了
0
回復
vinson
LV.2
20
2006-09-21 00:39
根據我的經驗,4應該是最佳的方案,1也可以,1和4差異不是很大
0
回復
2006-09-21 12:51
@gjhsz
個人認為3比較好
第5個比較好.
0
回復
wakinwen
LV.4
22
2006-09-21 17:26
我見過很多電源一般PFC的頻率比PWM要低
0
回復
發