性无码一区二区三区在线观看,少妇被爽到高潮在线观看,午夜精品一区二区三区,无码中文字幕人妻在线一区二区三区,无码精品国产一区二区三区免费

  • 回復
  • 收藏
  • 點贊
  • 分享
  • 發新帖

巴西電源線配線

依據NBR 6147(NEMA 5-15P)設計的巴西插頭,配線應該是配
美規線材還是歐規線材?

各位請賜教!謝謝!
全部回復(11)
正序查看
倒序查看
w721004
LV.4
2
2006-08-04 09:33
配巴西認證的線材,采用IEC60227或60245標準,其結構與歐規是一致的.
0
回復
james.he
LV.4
3
2006-08-04 18:00
@w721004
配巴西認證的線材,采用IEC60227或60245標準,其結構與歐規是一致的.
謝謝!

但是我的插頭是依NEMA5-15P呢?
0
回復
w721004
LV.4
4
2006-08-05 12:17
@james.he
謝謝!但是我的插頭是依NEMA5-15P呢?
也是.因為巴西采用IEC標準,插頭形式是NEMA的,測試還是按IEC標準.
0
回復
james.he
LV.4
5
2006-08-05 15:06
@w721004
也是.因為巴西采用IEC標準,插頭形式是NEMA的,測試還是按IEC標準.
謝謝! W721004

你有巴西方面的標準嗎?線材,插頭,可以共用一下嗎?
0
回復
yhvhgsp
LV.4
6
2006-08-05 15:51
你要小心哦.
NEMA插頭的這款,UC馬上要取消了的.
現在最好不要做這種了.換上UC自己的吧.
0
回復
james.he
LV.4
7
2006-08-07 18:20
@yhvhgsp
你要小心哦.NEMA插頭的這款,UC馬上要取消了的.現在最好不要做這種了.換上UC自己的吧.
Uc自己的和歐洲一樣嗎?有標準嗎?

謝謝!
0
回復
yhvhgsp
LV.4
8
2006-08-09 11:05
@james.he
Uc自己的和歐洲一樣嗎?有標準嗎?謝謝!
UC的插頭標準號是NBR14136,我暫時沒有完整的標準.
0
回復
john.liu
LV.1
9
2006-09-13 10:23
@yhvhgsp
UC的插頭標準號是NBR14136,我暫時沒有完整的標準.
你們好,我是新成員,我的客戶也在巴西,我也急需了解巴西電線和插頭的安規標準. 我有NBR14136的巴西標準,但看不懂.

據我了解,巴西現在要求使用NBR14136標準的插頭,而且配用的電線要求符合NBR13249,我現在找到的供應商大多只能生產符合IEC標準帶VDE認證之類的電線,但也有INMETRO標志,很少有符合NBR13249標準的電線,請各位前輩指教,巴西NBR14136插頭配用IEC電線確實是否OK.
0
回復
honry
LV.4
10
2006-09-13 12:06
@w721004
配巴西認證的線材,采用IEC60227或60245標準,其結構與歐規是一致的.
哦,下月巴西來我司抽樣,插頭線,
可我做了用VDE印字的線,而無巴西印字,
配這樣的線可以嗎?
0
回復
michely
LV.1
11
2006-09-20 15:01
@john.liu
你們好,我是新成員,我的客戶也在巴西,我也急需了解巴西電線和插頭的安規標準.我有NBR14136的巴西標準,但看不懂.據我了解,巴西現在要求使用NBR14136標準的插頭,而且配用的電線要求符合NBR13249,我現在找到的供應商大多只能生產符合IEC標準帶VDE認證之類的電線,但也有INMETRO標志,很少有符合NBR13249標準的電線,請各位前輩指教,巴西NBR14136插頭配用IEC電線確實是否OK.
我能看的懂巴西的標準,請問你做什么產品.
0
回復
cynthialee
LV.3
12
2006-09-21 10:00
@john.liu
你們好,我是新成員,我的客戶也在巴西,我也急需了解巴西電線和插頭的安規標準.我有NBR14136的巴西標準,但看不懂.據我了解,巴西現在要求使用NBR14136標準的插頭,而且配用的電線要求符合NBR13249,我現在找到的供應商大多只能生產符合IEC標準帶VDE認證之類的電線,但也有INMETRO標志,很少有符合NBR13249標準的電線,請各位前輩指教,巴西NBR14136插頭配用IEC電線確實是否OK.
巴西有做這樣的規定嗎?IEC標準的,有INMETRO認證的也可以吧?
0
回復
發