
使用環境
1.環境溫度-10~+40oC;
2.空氣相對濕度應低于85%(在溫度為20±5oC);
3.海拔高度不超過1000m;
4.運行地質無導電.爆炸塵埃,沒有腐蝕性金屬和破壞絕緣氣體;
5.運行地點有震動和沖擊。
環境對設備的影響
1.海拔高度超過1000m時,機器原負載能力將隨海拔高度的升高而降低,修正方法按GB3859.2附錄B的規定
2.運行的環境溫度高于規定極限值時,機器負載能力將降低,修正方法按GB3859.2附錄A的規定。
3.不同環境溫度與相對濕度時的無露運行的最低溫度按GB3859.2附錄C的規定。
工作條件
1.主電輸入三相五線制(二相三線制);
2.主電輸入電壓:180V-260V(相電壓);
3.主電輸入頻率:50HZ±2.5HZ;
型號EPS-QVES-11KW 電池電壓192V,備用時間90分鐘為例
型號: EPS-QVES-11KW | |
功率:11KW | 電池電壓:DC192V |
相數:三相(3P-N+PE) | 應急時間:90分鐘 |
輸入電壓:180V-260V(相電壓) | 應急啟動時間:<5S |
輸入頻率:50 Hz±2.5Hz | 電池再充電時間:<48小時 |
輸出電壓:相電壓220V(1±5%)〈應急〉,線電壓380V(1±5%)〈應急〉 | 噪音:<60dB |
輸出頻率:(50±0.5)Hz〈應急〉 | |
超載能力:≤120%正常工作,>120%10S后自動關機(應急狀態下) |
特點
消防設備應急電源系統是建筑物中發生火情或其它緊急情況下不可缺少的標
志燈、照明燈等電源。隨著建筑物消防水平提高,尤其是高層建筑物的增加,應
急電源有了飛速的發展。我公司消防設備應急電源具有以下特點:
1.完全保護——保護你的負載,在停電時保證正常工作;
2.高可靠度——它采用最先進的DSP微機處理器控制,且采用SPWM調制
技術,性能優良;
3.操作簡單,維護方便;
4.控制面板——LCD指示:主電電壓、電池電壓、輸出電壓、輸出負載電
流、故障顯示;
5.輸出短路保護、過載、過溫保護;
6.聲音故障報警,并指示故障類型;
7.電池過放電保護;
8.中文LCD顯示和報警系統;
9.可以外接電池延長供電時間。
主要用途
本系列消防設備應急電源可以廣泛應用于單、三相及混合型用電的消防
設備。使用范圍廣,負載適應性強。
技術特性、參數
輸入 | 電壓 | 三相380VAC±20% | |
頻率 | 50Hz±10% | ||
輸出 | 電壓 | 正常時:同市電電壓 應急時:380VAC±3% | |
頻率 | 正常時:同市電電壓 應急時:50Hz±0.5% | ||
波形 | 正弦波(THD≤3%) | ||
輸出支路 | 3路(可以擴充) | ||
輸出支路類型 | 持續型、非持續型、消防聯動型 | ||
電池形式 | 密封式免加水 | ||
標稱電池電壓 | DC48V、DC96V、DC192V、DC324V. 492V(可按需求定制) | ||
充電時間 | <48h | ||
轉換時間 | <5s(可按需求定制,<0.25s、<2.5s、0ms) | ||
應急備用時間 | 按需求定制 | ||
過載能力 | 120% 60s;150% 0.5s | ||
保護功能 | 過壓、欠壓、過流、過載、短路保護 | ||
噪音(1m距離) | 正常時:無 應急時:<50dB | ||
工作環境 | 相對濕度 | 10-90% | |
環境溫度 | -10℃~40℃ |