現用F280X來控制PFC ,平均電流法。PFC母線電壓410V ;動態(輸入輸出大變化)時 母線電壓波動較大 從450V-362V
對電容壽命有很大的影響,大家用數字控制時,動態是怎么處理的?直接控制點空比?還是調節新的PI參數?
現用F280X來控制PFC ,平均電流法。PFC母線電壓410V ;動態(輸入輸出大變化)時 母線電壓波動較大 從450V-362V
對電容壽命有很大的影響,大家用數字控制時,動態是怎么處理的?直接控制點空比?還是調節新的PI參數?