大俠好!輸入AC85V--264V開關電源,使用整流橋,那整流橋引腳之間間距多大才合適?不需要開槽長久運行也不會出現故障,各位有經驗的指教下。

全部回復(5)
正序查看
倒序查看
謝厚林
LV.12
2
2012-11-02 17:00

這個滿足電器距離就可以了。如果是家電上用,盡量開槽,使用環境比較差。

0
回復
王寶劍
LV.5
3
2012-11-02 17:45
@謝厚林
這個滿足電器距離就可以了。如果是家電上用,盡量開槽,使用環境比較差。

電表上用的,間距才1.4mm,MB10S,長期輸入220V交流電壓,過載時264V,

0
回復
2star
LV.1
4
2012-11-21 00:57
不開槽4mm,開槽3mm就夠,我們公司的企標,也是出口標準,優于國標,長期運行沒有問題
0
回復
2012-11-27 17:13
@2star
不開槽4mm,開槽3mm就夠,我們公司的企標,也是出口標準,優于國標,長期運行沒有問題
按照這個標準設計的話,一般的適配器都不合格,誰會搞那么大的間距,再說整流器的腳距也沒那么大咋辦?
0
回復
2012-12-03 12:26
@jiayanbo12345
按照這個標準設計的話,一般的適配器都不合格,誰會搞那么大的間距,再說整流器的腳距也沒那么大咋辦?
保險絲前大于2.5mm 保險絲后可不做要求,當然間距越大越好。