開關電源中的高頻變壓器的繞線用什么好呢?
變壓器的計算功率為5000W左右,Ap值為50cm4左右,電流密度為142A/cm2,電源輸出電壓100V,電流20A,選用銅線繞可以嗎?
這個是算的公式,世紀用的磁芯的Ap是70多,我算的對嗎?
我不是質疑你的計算,意思是取的有點小了,你采用的是自冷式?
可能我的Kj取小了,按照溫升25度算是250,要是我改下Kj的值,按照允許溫升是50度上網話,是365
這樣算不對?
終于明白你的意思了
路過關注