性无码一区二区三区在线观看,少妇被爽到高潮在线观看,午夜精品一区二区三区,无码中文字幕人妻在线一区二区三区,无码精品国产一区二区三区免费

  • 回復
  • 收藏
  • 點贊
  • 分享
  • 發(fā)新帖

求助:如何提高信號采集的精度

如題,最近看了別人的板子,AD跳動很小,只有2個bit左右(我畫的一般都有10個多bit),非常佩服,但是本人水平有限,很多地方參不透,各位都是這方面的行家,懇請指教,我目前能想到的一些可能改進的地方如下:

1)AD的供電電源是否要靠近DSP?越近越好?

2)AD的供電電源用10uf的電容濾波

3)AGND覆銅的時候是把地線穿插在信號線中還是不要?

4)數(shù)字地、模擬地除了使用0歐電阻共地,還在DSP的AD電源處單點共地,這個有必要嗎?

 

全部回復(5)
正序查看
倒序查看
dy452876
LV.1
2
2012-12-08 00:00

要沉了,頂下!

0
回復
dy452876
LV.1
3
2012-12-09 22:52
@dy452876
要沉了,頂下!

鐘版,壽版,各位老大們,在嗎?

0
回復
zj520lq
LV.3
4
2012-12-10 17:14

AGND應該盡量包絡信號線,基準電壓一定要穩(wěn)定,電容要加一個小電容濾高頻,單點接地是有必要的,這要整個看起來就是一個樹形接地

0
回復
yuzhou.yu
LV.5
5
2012-12-12 13:38
0
回復
2012-12-12 20:11

MCU自身的AD特性在很大程度上決定了轉換值的波動范圍!

我用過TMS320F28027,標稱是12位AD,實際末兩位基本不能用,只能當10位AD用!

另外電源、基準、模擬地上的噪聲也有很大的影響!

0
回復
發(fā)