電力變壓器是工業控制、礦公司,電力體系發變電公司的中心設備,安全經濟運轉與否,輕則關系到公司的安全和經濟效益,發作變壓器設備事端還將影響或攪擾國民經濟的安穩運轉。作者聯系近期幾例電力變壓器事端調查陳述進行剖析,以期招致廣闊電力作業者對電力變壓器的注重。
1、繞組引線固定支架開裂差動保護舉措
1.1事情經過
2009年6月21日12時51分,某廠1號機組主變SSPB-240000/220/Yx/D體系220千伏(kV)側110千伏(kV)側等三側開關跳閘與體系解列。
經查看承認是誤投1號主變溫度高保護壓板,主變溫度高保護舉措掉閘。19時18分,1號發電機帶1號主變零起升壓至1號發電機靜子電壓9500V時,電氣主控室事端喇叭響,1號機操控盤:“主變輕瓦斯”、“主變重瓦斯“、“保護舉措”“錄波器舉措”信號亮。1號發電機滅磁開關MK、01開關跳閘。經查看,1號主變差動及重瓦斯保護舉措掉閘。
1.2事端處置
19時整查看1號主變體系無反常并承認開關掉閘緣由后,斷開1號主變溫度高保護壓板。19時18分,1號發電機帶1號主變壓器零起升壓至1號機靜子電壓9500V時,1號主變發作噴油、開關跳閘。
1.3設備查看
經對變壓器內部查看發現,變壓器低壓側V相繞組引線固定支架支撐木架開裂,一根螺栓墜落,使其支撐角鐵下沉,周圍右側400mm處低壓側V、W相引出線下部匯流排間有放電燒痕,引線絕緣有碳黑表象。支撐木架三處發現裂紋。V相繞組圍屏中心護箍開裂。油箱底部殘油發黑。
1.4緣由剖析
1.4.1 1號主變溫度高保護誤投掉閘是構成1號機組掉閘的首要緣由。
1.4. 2變壓器存在上述制作缺點,其支撐角鐵長時間在重力效果和所支撐重物的壓力效果下下沉,構成與其下方的W相低壓側繞組引出線銅排絕緣間隔小于放電間隔構成接地短路發作弧光,弧光擊穿絕緣油招致V、W相相間短路,構成變壓器瓦斯保護和V、W相差動保護舉措。
1.5處置結果
聯系變壓器吊罩大修,對變壓器低壓內部連線及固定支架進行更改。將變壓器低壓側一切引出線進行從頭加固,對觸摸面的平整度從頭進行處置,從頭替換低壓側連線絕緣紙,嚴厲按<<電力變壓器檢修導則>>需求加裝雙蝶簧及選用不銹鋼螺釘固定支架,謹防呈現絕緣支架松動表象。
1.6防范辦法
1.6.1觸類旁通,加強繼電保護的平常保護和校驗作業,消除“重設備輕回路”的思維和行動,對其它保護設備,使用設備停運時機進行查看,對改造保護要完全查看。
1.6.2往后在改造、校驗作業中要具體查看保護出口及操控回路,尤其是改造作業要把好質量關和技能關。
1.6.3將1號發電機定子接地保護由原9秒發信號,改為0秒發信號,以便及時發現發電機定子線圈及其引出線以致變壓器內部低壓繞組的接地毛病。
1.6.41號主變投運后,加強油色譜剖析作業,投運后第1天、第3天、第5天、第10天、第15天、1個月、1個半月、2個月時辰分別對變壓器油取樣進行色譜剖析和油中微水剖析。
1.6.5改善當前取油樣辦法,取油樣時,應全過程應在全密封的狀態下進行,油樣不得與空氣觸摸,應一起取油箱和油枕內油樣,以使所取油樣能更好的反映變壓器油的數據。
1.6.6進入夏日大負荷時間,氣溫較高,運轉、點檢和檢修保護人員要加強對1號主變壓器的巡視,及時記載溫度改變,監督變壓器運轉狀況。
1.6.7使用紅外測溫文紅外成像設備,對1號主變高、中側套管、變壓器本體器身進行監督和查看。⑧嚴厲依照變壓器檢修工藝需求進行變壓器的檢修作業,作業中嚴把質量關,進步檢修質量,增強人員責任心,及時發現和處置設備存在的各種危險。
經過檢修處置后,7月3日22時16分,1號主變零起升壓正常后并網。
2變壓器壓力開釋閥的操控電纜絕緣擊穿
2.1事情經過
某年6月12日13時03分,運轉中的B號機組“主變SPF7—360000/220壓力跳閘”保護舉措,B號主變油開關跳閘與體系解列。光字牌“B號主變壓力開釋跳閘”、“220千伏(kV)側保護舉措”、來牌。在對B號發變組壓力跳閘電纜測絕緣時,發現該電纜101對157相間絕緣為0MΩ。進一步查看發現,B號變壓器壓力開釋閥的操控電纜接頭處(在主變本體上部金屬槽盒內)在運轉中擊穿,經處置,對地及相間絕緣均為200MΩ。
2.2緣由剖析:
B號主變壓力開釋閥操控電纜的接頭處,手包絕緣運轉中擊穿,構成導電通道,啟動了“B號主變壓力跳閘保護”中心繼電器5ZJ,招致B號機組跳閘,是構成本次事情的直接緣由。在主變停電檢修中沒有及時對該電纜進行杰出的查看和保護,使該操控電纜接頭自投入運轉4年多時間里,這一潛伏性絕緣缺點,沒有及時的發現和處置,是構成該事情的間接緣由。
主變壓力開釋閥舉措保護,在描繪規程GB-1485中規則“該保護能夠效果跳閘,也能夠效果于信號”,因而東北某省電力勘察描繪院在描繪時,上述兩個回路描繪都有,并且在施工時按描繪安裝了上述兩個回路,機組至投入運轉后,該保護一向投入運轉,各級辦理人員和繼電保護專業人員,對該保護能否必定效果跳閘疏于辦理,在DL/572-95電力變壓器運轉規程中5.4中,明確規則:“變壓器的壓力開釋閥接點宜效果于信號”。其意義是該壓力開釋閥舉措可靠性差,易構成主變的誤動。
2.3采納辦法
2.3.1分別對B號主變A、B號壓力開釋閥接線處進行從頭絕緣處置及防水處置,丈量其絕緣為200MΩ。
2.3.2運轉中無法對A號主變壓力開釋閥接線進行查看,待機組停電檢修時進行悉數查看處置。
2.3.3聯系本年檢修對B號主變壓力開釋閥接線進行改造。撤銷該操控電纜的中心接頭和全廠壓力開釋閥接點僅效果于信號改造,撤銷壓力開釋閥跳閘回路或將該回路的盬o壓板斷開,并在運轉規程中對壓力開釋閥舉措后的處置進行從頭彌補規則。
2.3.4觸類旁通,聯系往后設備檢修,對全廠一切跳閘回路和二次回路悉數進行查看,要點是室外二次回路電纜的中心接頭。
2.3.5各級專業辦理人員及各專業的專業人員,要加強對規程準則的學習,加強專業辦理,消除辦理上的縫隙。
3變壓器套管內部嚴峻缺油構成事端
3.1事情經過
8月14日20時47分220千伏(kV)變電所一聲巨響,SSPSL-150000/220/Y0/Y0/D高備變220千伏(kV)側W相套管爆破著火。主操控室警鈴、警報響,中心信號盤“主機、主變掉牌”信號表明,高備變盤“壓力降低”、“瓦斯回路毛病”、“輕瓦斯舉措”、“通風回路毛病”信號表明,開關掉閘。
高備變220千伏(kV)側W相套管著火,人員敏捷打119報警,一起拉開高備變三側開關、刀閘,安排救火,接到報警后,關聯人員將火熄滅。
3.2緣由剖析
3.2.1事端直接緣由,變壓器W相套管缺油經剖析以為,因為變壓器套管內部嚴峻缺油,加之有潮氣侵入,(該區域繼續下雨)在套管內部導電桿上部電容芯上邊緣處,電場散布不均勻、電場強度大、對地電位高,先發作電暈和部分放電,然后沿電容芯外表爬電,結尾經套管法蘭和箱體及地線放電擊穿(變壓器器身接地線已熔斷),構成W相套管接地性毛病,并招致套管爆破,引發套管絕緣油的焚燒起火。
對變壓器本體發作高溫烘烤,使得變壓器W相鄰近部分溫度急劇升高,在高溫效果下氧化、分化而分出各種成分的氣體,內部構成氣流,構成矽膠罐密封單薄處向外噴油。與此一起新機高備變重瓦斯保護舉措。構成W相套管燒損的首要緣由是該套管缺油,潮氣侵入或可能進水而引發沿面放電擊穿,結尾招致套管爆破。
3.2.2間接緣由
一是檢修保護不到位:新機高備變于2009年6月5日進行了春檢預試作業,并未發現任何反常狀況,但沒有對變壓器進行悉數的查看。多年來,高備變未進行過大修,電氣檢修人員對設備底數不清,結尾招致高備變損壞事端發作。二是化學對油質監督不力?;瘜W(xué)《油剖析監督辦理》規則要定時進行絕緣油的剖析作業,但新機高備變套管從未進行過油質剖析,致使變壓器套管缺油狀況未能及時被發現。
3.3采納辦法
3.3.1嚴厲履行《關于避免電力設備事端的25項要點需求》,依照可操作、可履行的準則,仔細擬定反事端辦法方案并仔細加以履行和查核。
3.3.2仔細貫徹履行預防性實驗規程,做到不漏項,可核對。對準變壓器、套管、斷路器等充油設備的油品質量進行嚴厲監督查看,做到定時巡查,定時取樣化驗。對一切220千伏(kV)、35千伏(kV)油浸設備進行悉數仔細細致的普查。尤其是油位、油溫、環境溫度的查看。
3.3.3對一切220千伏(kV)、35千伏(kV)油浸設備進行油色譜和油質特性實驗。查閱設備歷年驗陳述,要點查看電容型套管的介質損耗和電容量的改變,對監測數據進行綜合性趨勢剖析,對查出有反常的設備要當即進行復試。
3.3.4依據現場實際狀況,對運轉規程進行仔細修正,彌補對變壓器各項參數查看的項目和條款,完善查看準則和崗位責任制。經過此次事端,觸類旁通,對其它電氣設備的油質監督悉數復查一遍,發現問題及時處置,避免同類事端再次發作。
4變壓器內部放電構成跳閘
4.1變壓器內部放電構成跳閘
4.1.1某廠3號主變內部存在放電毛病,機組設備被逼停運。緣由:B相線圈上部鋼壓圈與壓頂螺帽之間的絕緣墊塊移位掉落,構成鋼壓圈與壓頂螺帽之間放電,有顯著的放電痕跡,致使鋼壓圈構成“短路匝”。構成變壓器內部放電毛病。
4.1.2某廠1號主變高壓側A相套管總烴超越注重值、氫氣超越注重值。1號主變被逼中止運轉,替換1號主變A相高壓套管。緣由:含氣空腔中的放電,已招致固體絕緣物發作放電痕跡或穿孔,這種空腔是因為不完全浸漬、氣體過飽和、空吸效果、高濕度等緣由構成。
4.1.3某廠1號主變高壓側B相套管噴油,被逼停機。緣由:因為氣溫低(-21度)構成主變高壓側B相套管穿芯鐵桿與導電桿縮短率不一樣,又因為穿芯鐵桿上部緊固螺絲有所松動,招致下部接線頭與導電桿下端面觸摸不良,因為鐵桿過熱放電發作很多熱量,將套管中油加熱,體積脹大壓力增大,使油從套管從上部噴出。
4.2防范辦法:
4.2.1加強封母、主變引線、變壓器鐘罩等大電流元件的查看、打掃作業,避免大電流設備運轉中發熱。
4.2.2注重接地網及電氣設備接地引下線的定時查看,避免接地設備腐蝕開裂、接地毛病電流燒斷接地設備等事端發作。
4.2.3做好變壓器的冷卻體系的查看、沖刷作業,包管主設備安全運轉。加強充油設備的油氣色譜監督,及時盯梢反常油設備運轉狀況。巡檢中,應高度注重主變高壓套管的油位,避免高壓套管缺油爆破招致主設備損壞。
4.2.4充分使用遠紅外設備,定時進行電氣設備帶電測溫作業。注重高壓套管、主變引線接頭、刀閘觸頭號帶電觸摸面的監測,發現反常及時上報。定檢時間應注重開關設備、變壓器設備以及互感器設備上銅鋁接頭的查看,避免斷線事情發作。
4.2.5注重電瓷設備的防污閃作業,做到逢停必掃。惡劣氣候應添加巡視次數,發現絕緣外表放電嚴峻設備及時上報廠部和諧處置,避免污閃事端發作。
注重升壓站支柱瓷瓶的運轉安全性,謹防升壓站瓷瓶開裂事端發作,定檢時間注重母線側支柱瓷瓶的查看和替換作業,要點查看瓷瓶鑄鐵根部、頂部轉變部位,發現反常應及時替換。運轉人員進步巡回查看的質量,在氣候反常的氣候時要點對變壓器外部的查看,加強對變壓器油溫文油位的監督。