性无码一区二区三区在线观看,少妇被爽到高潮在线观看,午夜精品一区二区三区,无码中文字幕人妻在线一区二区三区,无码精品国产一区二区三区免费

  • 回復
  • 收藏
  • 點贊
  • 分享
  • 發新帖

求助逆變器與家庭供電,如何處理N線接地問題?

求助逆變器與家庭供電,如何處理N線接地問題?

如圖:

 

問題:現在想把漏開用起來,如果不接地漏開就不起作用。

曾經問過是否可以共市電N,多數答案是不能。

那我想單獨接家里的地線,是否可以如上圖接地,目的讓漏開起作用。

如圖接地后又存在一個問題,前面的太陽能板、控制器、控制箱外殼、逆變器、逆變器外殼、電池、電池柜是否還能接地。目前我只接了太陽能板外殼接地。

或是大家有更好的辦法?

全部回復(20)
正序查看
倒序查看
2013-01-07 21:36
問題是逆變器輸出不分火線與零線,怎樣接地?
0
回復
2013-01-07 21:51
@wodedianyuanwang
問題是逆變器輸出不分火線與零線,怎樣接地?
可以任意一條接地,即為N線。
0
回復
2013-01-07 22:25
逆變器輸出隨便了.哪條做N哪條做L都可以!
0
回復
2013-01-07 22:34
@廖遠方
逆變器輸出隨便了.哪條做N哪條做L都可以!
是否可以如圖接一條入大地,作為N線,以讓漏開檢測起作用?
0
回復
2013-01-08 11:47
作為單純的逆變器使用時,不用區分N與L線,也不用作接地保護,因為任意接觸一根線與地之間沒有電壓存在。作為UPS時情況就不同了!
0
回復
2013-01-08 13:34
@斌520
作為單純的逆變器使用時,不用區分N與L線,也不用作接地保護,因為任意接觸一根線與地之間沒有電壓存在。作為UPS時情況就不同了!
現在我要接入家庭供電,應該怎么處理?
0
回復
2013-01-08 13:44

有的逆變器內部直接有一根零線接機殼,輸出標識 N  L   如果沒有明顯標志可以用萬用表測量一下內部有沒有其中一根線接機殼,如果沒有任意一根接地即可,如果有,機殼接地即可。

我的apc 輸出經過漏電保護,可以起控

0
回復
dulai1985
LV.10
9
2013-01-08 15:38
@永發電子
有的逆變器內部直接有一根零線接機殼,輸出標識N L 如果沒有明顯標志可以用萬用表測量一下內部有沒有其中一根線接機殼,如果沒有任意一根接地即可,如果有,機殼接地即可。我的apc輸出經過漏電保護,可以起控
這個是不是無縫切換啊~~
0
回復
hbzjcjw
LV.10
10
2013-01-08 16:34

樓主的問題就是一個偽命題。

先搞清楚零線與地線的區別。

三相四線和三相五線了再說這些問題。

另外,用試電筆工頻變壓器的逆變器2條輸出,看看有什么結果

0
回復
tyjunaaa
LV.2
11
2013-01-08 17:06
@hbzjcjw
樓主的問題就是一個偽命題。先搞清楚零線與地線的區別。三相四線和三相五線了再說這些問題。另外,用試電筆工頻變壓器的逆變器2條輸出,看看有什么結果

備用電可以與市電共地,只是別接錯了,一定要接到大地那根

0
回復
2013-01-08 21:21
@dulai1985
這個是不是無縫切換啊~~
應該是后背式
0
回復
2013-01-08 21:21
@永發電子
應該是后背式
后備式,后入式 一字之差,差之千里了 哈哈
0
回復
Constance
LV.11
14
2013-01-08 22:39
@懶蟲包子
現在我要接入家庭供電,應該怎么處理?
很難處理!
0
回復
2013-01-09 00:54
@dulai1985
這個是不是無縫切換啊~~
是無縫 那個切換開關是手動的 好像要幾百元
0
回復
c56625079
LV.2
16
2013-02-27 16:26
逆變電源接地?樓主接漏電保護是為了防觸電吧。逆變器不接地可能還安全點,電器漏電,人體與大地間無電流,也就不會觸電。除非你捏住了兩根線,這種情況下漏電保護開關也是不會動作的。為了讓漏電保護開關動作而接地,我看是多此一舉
0
回復
jakeccc
LV.5
17
2013-04-19 15:13
@c56625079
逆變電源接地?樓主接漏電保護是為了防觸電吧。逆變器不接地可能還安全點,電器漏電,人體與大地間無電流,也就不會觸電。除非你捏住了兩根線,這種情況下漏電保護開關也是不會動作的。為了讓漏電保護開關動作而接地,我看是多此一舉
學習了
0
回復
2013-04-20 13:41
最好不接
0
回復
lj53
LV.5
19
2013-04-20 14:01
點了幾百次才能回復  坑爹啊 。。什么網絡 
0
回復
2013-04-20 16:15
@lj53
點了幾百次才能回復 坑爹啊。。什么網絡 
0
回復
莫祥
LV.4
21
2013-05-08 21:18
逆變輸出時不需要接地的,接地了就顯得多此一舉
0
回復
發