UC3846的負載電流調整
UC3846是電流模式控制芯片,其峰值電感電流是恒定的(輸出恒壓情況下),如果負載電流突然增大,經過動態調整后,,初級側電感電流峰值依然不變,占空比也不變,那初級電流是如何變化才能增加輸出功率的呢?看了好幾天沒看懂,請老師們解答??!主要是參考【開關電源設計(第三版)】105頁的。
全部回復(4)
正序查看
倒序查看
我也是看到這里了,看了好幾天,說說我的理解吧,105頁的負載電流的調整是指當負載不變,電流由于噪聲引入跳變后,系統是經過怎么樣的調節回到平衡的,這里由于輸入輸出,負載都不變所以導通時間不變。但是還有一點就是,如果負載大小變化的話,由于輸入不變,此時如果輸出也是恒定的值的話,可以得到導通時間是不變的,那么在輸入輸出導通時間都不變的情況下,電感平均電流肯定是不變的,那么由于負載變化了,輸出電壓等于平均電流乘以負載,此時輸出電壓與上訴的假設(輸出電壓恒定)有出入了,因此我的理解是,當負載變化時,輸出電壓略有變化,這也是負載調整率吧?
求大神解答
0
回復