我想做個防雷電路,直流380V的防雷。遇到以下疑問。
一般防雷都是壓敏串保險絲和地連一起。如下圖,存在個問題,壓敏容易失效短路起火。
我想把放電管和壓敏串一起,則是 下圖,壓敏失效也不會造成短路。可是為啥我搜索的防雷電路沒有這么用的??
請有經驗的大俠給說說。
自然可以這么做。另,可以把2個壓敏另一端接在一起,再和放電管串,這樣可以節省一個放電管。
上圖為AC380V交流的防護電路。
下圖為DC380V的防護電路: