比如是一個10V1A的反激電源,打高壓怎么打
1:輸入輸出都短接?
2:打AC3000還是DC4300V?
3:漏電流設置多少?時間多少?
比如是一個10V1A的反激電源,打高壓怎么打
1:輸入輸出都短接?
2:打AC3000還是DC4300V?
3:漏電流設置多少?時間多少?
打耐壓以前,你首先要看看相關的標準規定。不同的標準間會有少許的不同。其次,分清楚線路是功率主回路還是控制回路,以及其他,只有這樣你才知道該回路需要不需要打耐壓, 那些地方有耐壓要求。這些地方需要的是基本絕緣,附加絕緣以及雙重絕緣和加強絕緣。比如很多的控制回路的電壓很低,本身就是安全低電壓,標準上已經說明,安全低電壓不需要經受耐壓的,你在其他回路打耐壓的時候就需要將它們短路或者直接拔掉,保護起來。然后分清楚功率主回路里的一些電子元器件是否能經受的住耐壓?標準里已經規定了,很多的電子元器件在耐壓測試時是需要短路保護的,像整流橋等等,具體看標準。
2.打AC3000還是DC4300V,如果你已經確定了要打這么高的耐壓。接下來看看回路里的電容是否會有危險,因為打交流的話,會使得很多回路變成通路。這是你需要考慮的。能打直流的話,就打直流吧。如果標準允許(alternative test)直流耐壓測試的話
3.漏電流設置多少以及時間的話,這個標準上都有說的。型式試驗(type test) 一般設置60秒,泄漏電流leakage current or tripping current 一般設置100mA,當然如果是要求更嚴格的地方,你可以設置為10mA.
對于逆變電源來說的話,你自己分析下,基本上就是考驗主變壓器,呵呵。電子元器件很多,該短路的都短路了,該斷開的都斷開了。