PI工程師:
我用TOP224P做了一個電源為什么總是沒有起振呢?
請您指教一下,急急急!!!客戶等著要呀!http://www.dzjsw.com/jcdl/t/TOP221.pdf
我用TOP224P做了一個電源為什么總是沒有起振呢
全部回復(10)
正序查看
倒序查看
@powerint_top
那只是個Datasheet啊.還是把你的實際做的板的原理圖發上來看看.
pI工程師:
你好,我們對這個項目已經停了下來,所以來不及向你請示,現在我們又重新做這個項目了,請問用TOP224P能用PNP和NPN雙管驅動嗎?這樣輸出應該能得到正負對稱的脈沖波嗎?
另外還想請問一下,當TOP224P的控制腳C和外面控制電路斷開,電路能不能正常工作呢,按資料說此腳是受外電路的電流增大而輸出占空比減小的,如果是這樣,那當控制腳C與外控制電路斷開時電路應該是處于輸出最大狀態,是這樣的嗎?
麻煩你了!!!
你好,我們對這個項目已經停了下來,所以來不及向你請示,現在我們又重新做這個項目了,請問用TOP224P能用PNP和NPN雙管驅動嗎?這樣輸出應該能得到正負對稱的脈沖波嗎?
另外還想請問一下,當TOP224P的控制腳C和外面控制電路斷開,電路能不能正常工作呢,按資料說此腳是受外電路的電流增大而輸出占空比減小的,如果是這樣,那當控制腳C與外控制電路斷開時電路應該是處于輸出最大狀態,是這樣的嗎?
麻煩你了!!!
0
回復
@梁新平
pI工程師: 你好,我們對這個項目已經停了下來,所以來不及向你請示,現在我們又重新做這個項目了,請問用TOP224P能用PNP和NPN雙管驅動嗎?這樣輸出應該能得到正負對稱的脈沖波嗎?另外還想請問一下,當TOP224P的控制腳C和外面控制電路斷開,電路能不能正常工作呢,按資料說此腳是受外電路的電流增大而輸出占空比減小的,如果是這樣,那當控制腳C與外控制電路斷開時電路應該是處于輸出最大狀態,是這樣的嗎?麻煩你了!!!
重新做這個項目,為何不選用更好的TOPSWITCH-GX系列產品?老型號的供貨、價格不用考慮嗎?
0
回復
@diagnostician
現在我重新做了一個,結果比以前好了,可就是不知道為什么總是起振了好像又復位重復地循環,請問這是怎么回事呢?
麻煩你了!!!
有PI工程師在嗎?
pI工程師: 有PI工程師在嗎? 你好,我們對這個項目已經停了下來,所以來不及向你請示,現在我們又重新做這個項目了,請問用TOP224P能用PNP和NPN雙管驅動嗎?這樣輸出應該能得到正負對稱的脈沖波嗎?另外還想請問一下,當TOP224P的控制腳C和外面控制電路斷開,電路能不能正常工作呢,按資料說此腳是受外電路的電流增大而輸出占空比減小的,如果是這樣,那當控制腳C與外控制電路斷開時電路應該是處于輸出最大狀態,是這樣的嗎?現在我重新做了一個,結果比以前好了,可就是不知道為什么總是起振了好像又復位重復地循環,請問這是怎么回事呢?麻煩你了!!!
TOP224是MOS加PWM控制在一起的,不需驅動.外控制線路斷路,C腳流入的電流會減少,占空比會增大,C腳流入的電流減少少于2mA時,IC進入自啟動保護狀態.
0
回復