正激一問

正激做短路時,尖峰為何超出1KV.
全部回復(7)
正序查看
倒序查看
ak53
LV.5
2
2006-08-22 20:26
表述清楚些.
0
回復
jacki_wang
LV.11
3
2006-08-22 20:34
看看是不是飽和了
0
回復
東方龍
LV.4
4
2006-08-22 20:43
@ak53
表述清楚些.
電源輸入176VAC-264VAC,輸出13A/12V,原邊46TS,副邊6TS,PWM UC3842.利用3腳做短路.
0
回復
東方龍
LV.4
5
2006-08-22 20:52
@jacki_wang
看看是不是飽和了
短路電路如下1156251543.sch
0
回復
rhett
LV.8
6
2006-08-23 09:10
@東方龍
短路電路如下1156251543.sch
有沒有飽和.
0
回復
zhgr
LV.5
7
2006-08-23 09:31
@東方龍
短路電路如下1156251543.sch
圖打不開!換個PDF或WORD文擋!
0
回復
東方龍
LV.4
8
2006-08-23 22:29
@zhgr
圖打不開!換個PDF或WORD文擋!
不好意思我用的是POWERLOGIC上班不便傳送,該天貼個圖上去.
0
回復
發