MOSFET的驅動

我最近在用EXB841驅動MOSFET,可是當電壓比較高了,841就會自動保護了,據我所知當Vds之間的電壓高于大約8V的電壓時就會保護,有誰知道還有什么驅動MOSFET的芯片嗎?可以保護電壓高一點,謝謝
全部回復(13)
正序查看
倒序查看
knox_wei
LV.3
2
2006-08-23 10:58
沒明白,可否說清楚點.或者貼上圖?
0
回復
high_fire
LV.5
3
2006-08-23 13:48
請說的稍微清楚點
0
回復
alex2720
LV.4
4
2006-08-23 14:25
高電位輸入IR2101/低電位輸入IR2103
0
回復
妞妞
LV.3
5
2006-08-23 14:38
我的意思是我用841驅動mosfet,其中用841的6腳經過一個二極管接mosfet的d極,841的3腳接mosfet的g極,841的1腳接mosfet的s級,當Vds的電壓高于7V時,841就會自動保護,那么怎么解決這個問題
0
回復
落木源
LV.8
6
2006-08-23 15:15
@妞妞
我的意思是我用841驅動mosfet,其中用841的6腳經過一個二極管接mosfet的d極,841的3腳接mosfet的g極,841的1腳接mosfet的s級,當Vds的電壓高于7V時,841就會自動保護,那么怎么解決這個問題
你用的什么型號的管子,工作電流多大?
0
回復
妞妞
LV.3
7
2006-08-23 15:23
@落木源
你用的什么型號的管子,工作電流多大?
我用的mosfet 是15N100,不過我的是4個管子并在一起用,工作電流一般情況是20多安培
0
回復
妞妞
LV.3
8
2006-08-23 15:26
@alex2720
高電位輸入IR2101/低電位輸入IR2103
勞駕 問一下,這個IR2101有自帶過流保護的功能嗎,另外你有相關的資料嗎?如有的話可否給我傳一份,謝謝了.zhangruiping@emails.bjut.edu.cn
0
回復
妞妞
LV.3
9
2006-08-23 15:44
@落木源
你用的什么型號的管子,工作電流多大?
我的QQ是64892932,那位有時間咱們可以在qq上聊,謝謝了,這個問題特急
0
回復
alex2720
LV.4
10
2006-08-23 16:27
@妞妞
勞駕問一下,這個IR2101有自帶過流保護的功能嗎,另外你有相關的資料嗎?如有的話可否給我傳一份,謝謝了.zhangruiping@emails.bjut.edu.cn
給你一網站自己查下啦http://tw.ic-on-line.cn/絕對是一個好站
0
回復
落木源
LV.8
11
2006-08-23 18:00
@妞妞
我用的mosfet是15N100,不過我的是4個管子并在一起用,工作電流一般情況是20多安培
有那么高的正常導通壓降嗎?你的管子是哪個公司的,內阻多少?
我覺得你應該換管子,降低壓降和功耗.
如果要提高EXB841的保護閾值,我想可以在外部加電阻分壓電路,當然這是不太方便的.
我們公司的KA841驅動器,與EXB841兼容,并有改進,增加了過流信號鎖存功能.同時可以通過一個電阻降低或者提高保護動作的閾值,滿足你的要求.
0
回復
妞妞
LV.3
12
2006-08-25 09:37
@妞妞
我的QQ是64892932,那位有時間咱們可以在qq上聊,謝謝了,這個問題特急
唉,怎么沒有人碰到這種情況嗎
0
回復
妞妞
LV.3
13
2006-08-25 09:40
@落木源
有那么高的正常導通壓降嗎?你的管子是哪個公司的,內阻多少?我覺得你應該換管子,降低壓降和功耗.如果要提高EXB841的保護閾值,我想可以在外部加電阻分壓電路,當然這是不太方便的.我們公司的KA841驅動器,與EXB841兼容,并有改進,增加了過流信號鎖存功能.同時可以通過一個電阻降低或者提高保護動作的閾值,滿足你的要求.
哪個公司的不太清楚,當時就是隨便買的,叫什么FAQ15N100,你能把你們公司的KA841傳一份給我嗎,我先看看,要是符合就換,謝謝
0
回復
落木源
LV.8
14
2006-08-25 10:50
@妞妞
哪個公司的不太清楚,當時就是隨便買的,叫什么FAQ15N100,你能把你們公司的KA841傳一份給我嗎,我先看看,要是符合就換,謝謝
這就發.
0
回復
發