關于工頻變壓器的輸出

不好意思,問個基礎的問題.我有個變壓器,220VAC輸入,輸出為+-7.5V,0.2A,有中心抽頭,我計算輸出功率為:(7.5+7.5)×0.2=3W.請問這里的0.2A是指的輸出額定電流?這樣理解輸出功率是否正確?如果我在后面接全波整流(兩個二極管),那么是否意味著能整流出3W左右的功率,比如說萬用表測量直流有效值為8V,那么額定電流能力為3.75A左右.這樣對嗎? 盼答復,謝謝.
全部回復(4)
正序查看
倒序查看
2006-08-24 08:01
你所計算的是變壓器的直流輸出,對與變壓器的輸出問題有些設計工程師采用交流輸出VA,有些采用直流輸出W,對于采用直流輸出時要計算你的整流管損耗及輸出線的線損.
0
回復
英姐
LV.4
3
2006-08-24 08:16
如果在后面接全波整流(兩個二極管),則整流輸出功率為7.5*0.2=1.5W,變壓器功率約2.2W.
如果是橋式整流雙輸出,則整流輸出功率為2*7.5*0.2=3W,變壓器功率約3.7W.
0
回復
hblcg
LV.2
4
2006-09-03 10:43
@英姐
如果在后面接全波整流(兩個二極管),則整流輸出功率為7.5*0.2=1.5W,變壓器功率約2.2W.如果是橋式整流雙輸出,則整流輸出功率為2*7.5*0.2=3W,變壓器功率約3.7W.
這樣的設計能設計出+-7.5V,0.2A的DC電壓嗎?行不通吧,還是樓上的朋友比較有經驗,要考慮整流管損耗及線損才對.
0
回復
英姐
LV.4
5
2006-09-04 08:22
@hblcg
這樣的設計能設計出+-7.5V,0.2A的DC電壓嗎?行不通吧,還是樓上的朋友比較有經驗,要考慮整流管損耗及線損才對.
你看清楚沒有,變壓器輸出功率比整流后的輸出功率大了那麼多,你說有沒有整流管的損耗呢?
還有,你要將橋式整流雙輸出(繞組帶有抽頭)改為全波整流,你說能達到雙輸出嗎?電流3.75A從哪來的?有隨便改的嗎?橋式整流與全波整流在設計時繞組工作電流相差很大啊,所以繞組線徑也不一樣的!
0
回復
發