請教:這么處理濾波電容是否合適?

三相二極管整流橋后的濾波電容是由8個6800uF,400VDC電解電容構成1組,然后兩組電容串聯構成的.發現有一個不正常,找不到相同型號批次的來替代,暫時先把有問題的電容從疊層母排上拆了下來,這么做上電的時候不會有什么大的問題吧?另外,現在手頭上只有一個電容也是6800uF,400VDC的,但是牌子不一樣,測量的結果串聯等效電阻0.093歐(電容量5.76毫法,300赫茲下測得),但是其余15個電容測量值基本上是在0.35歐,5.5毫法左右,如果用手頭上的這個電容替換了那個有問題的電容,到時候會不會因為均壓問題整出個驚天動地的場面來?
全部回復(1)
正序查看
倒序查看
2006-08-23 19:54
8個6800uF,400VDC電解電容

額滴神哪,上個圖看看,多大一個?
0
回復
發