大俠們,可以給我兩個VDE和UL用作雙重絕緣線的號碼不?感激啊
全部回復(14)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
aluan_1211
LV.2
2
2006-08-24 15:37
樓主說的太含糊了..至少說說用途..電壓等級..
先給你個吧. VDE:H05VV-F, UL:AWM 2464
0
回復
提交
提示
romatic
LV.4
3
2006-08-25 08:58
@aluan_1211
樓主說的太含糊了..至少說說用途..電壓等級..先給你個吧. VDE:H05VV-F,UL:AWM2464
我意思是說,給我一個UL的線證書號碼讓我看看它的參數,那里說明可以當作雙重絕緣啊 感激啊
0
回復
提交
提示
demon2010
LV.3
4
2006-08-25 13:21
@aluan_1211
樓主說的太含糊了..至少說說用途..電壓等級..先給你個吧. VDE:H05VV-F,UL:AWM2464
請教個問題:護套+絕緣 和雙重絕緣有什么差別?
0
回復
提交
提示
aluan_1211
LV.2
5
2006-08-25 17:12
@demon2010
請教個問題:護套+絕緣和雙重絕緣有什么差別?
個人認為:護套+絕緣針對電線電纜而言
雙重絕緣針對電器而言
0
回復
提交
提示
demon2010
LV.3
6
2006-08-28 09:01
@aluan_1211
個人認為:護套+絕緣針對電線電纜而言 雙重絕緣針對電器而言
可是我好像在標準上看到過有雙絕緣的線.
0
回復
提交
提示
aluan_1211
LV.2
7
2006-08-28 10:19
@demon2010
可是我好像在標準上看到過有雙絕緣的線.
什么標準啊..?
0
回復
提交
提示
romatic
LV.4
8
2006-08-28 11:07
@aluan_1211
什么標準啊..?
燈具,家電對UL線可以當作雙重絕緣線要求都不一樣?
0
回復
提交
提示
網博電源
LV.5
9
2006-08-29 11:34
@romatic
燈具,家電對UL線可以當作雙重絕緣線要求都不一樣?
小白,你說的線是電源線還是繞線或者是其它什么信號線?
對60950來說,雙重絕緣線的要求是:首先要有UL的相關認證,參數要求絕緣耐壓3000VAC,絕緣層厚度0.4mm以上.在用作變壓器繞線的線材中有一種三層絕緣線是雙重或加強絕緣的級別.
一般的電源線都是基本絕緣,可以通過在其上加一個符合要求的絕緣套管來實現雙重絕緣的作用.
0
回復
提交
提示
romatic
LV.4
10
2006-08-29 17:37
@網博電源
小白,你說的線是電源線還是繞線或者是其它什么信號線?對60950來說,雙重絕緣線的要求是:首先要有UL的相關認證,參數要求絕緣耐壓3000VAC,絕緣層厚度0.4mm以上.在用作變壓器繞線的線材中有一種三層絕緣線是雙重或加強絕緣的級別.一般的電源線都是基本絕緣,可以通過在其上加一個符合要求的絕緣套管來實現雙重絕緣的作用.
網博大哥,終于來了.
是電源線,譬如說E204535,你覺得可以嗎?如果把UL線當作內部雙重絕緣線那要有什么要求?問了一些工程師,好像大家一般把它當作基本絕緣.
0
回復
提交
提示
demon2010
LV.3
11
2006-08-30 09:23
@aluan_1211
什么標準啊..?
記得有個什么圣誕樹裝飾線好像是雙絕緣.
0
回復
提交
提示
demon2010
LV.3
12
2006-08-30 09:26
@網博電源
小白,你說的線是電源線還是繞線或者是其它什么信號線?對60950來說,雙重絕緣線的要求是:首先要有UL的相關認證,參數要求絕緣耐壓3000VAC,絕緣層厚度0.4mm以上.在用作變壓器繞線的線材中有一種三層絕緣線是雙重或加強絕緣的級別.一般的電源線都是基本絕緣,可以通過在其上加一個符合要求的絕緣套管來實現雙重絕緣的作用.
請教:
VDE中H05VV-F系列(70C, 300/500V)中300和500各指的是什么?
0
回復
提交
提示
網博電源
LV.5
13
2006-08-31 12:42
@romatic
網博大哥,終于來了.是電源線,譬如說E204535,你覺得可以嗎?如果把UL線當作內部雙重絕緣線那要有什么要求?問了一些工程師,好像大家一般把它當作基本絕緣.
對的,一般電源線都只有基本絕緣,如果要起加強或雙重絕緣的話,一般要在上面再套一個套管,比如鐵氟龍或熱縮套管之內的,要求還是要滿足我上一貼所說的.
0
回復
提交
提示
aluan_1211
LV.2
14
2006-08-31 16:50
@demon2010
請教:VDE中H05VV-F系列(70C,300/500V)中300和500各指的是什么?
300V表示絕緣導體和地之間的電壓有效值.
500V表示兩相導體之間的電壓有效值.
0
回復
提交
提示
wcat
LV.1
15
2006-09-05 16:10
@demon2010
記得有個什么圣誕樹裝飾線好像是雙絕緣.
there is double insulation power cable. For the normal power cord H03VV and H05VV RR RN they are double insulation wire. and also there is some small VDE approved double insulation wire.