最近沒事分析了一下IGBT的1-3、1-2腳的波形,發現在每個下降或上升沿中間都會產生一個尖峰脈沖(雖然很窄,但它足以使IGBT導通),負載越大尖峰也越高,以前也沒怎么在意這個現象,因為以前孏BT炸或壞的原因重點也一直沒放在這上面,所以一直沒關注它.現在突然覺得是不是主變反電動勢產生的這個尖峰,導致對IGBT波形響,從而使IGBT的導通頻率成倍增加,使IGBT炸開或壞掉~!!
這只個猜想,各位朋友有沒其它的想法或就這個總是的解決方案~!
我曾試過在主變兩邊跨接RC吸收,但是參數不好確定,有大俠能否告知小弟~
請教主變原邊反電動勢的去除方案?
全部回復(34)
正序查看
倒序查看
光說不能解決問題,附上1-2腳的波形,望高手支招~!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/44/1156906143.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">

0
回復
@erinlee
光說不能解決問題,附上1-2腳的波形,望高手支招~![圖片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/44/1156906143.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
哪位大蝦給點意見啊~~
急啊~~謝謝了~
急啊~~謝謝了~
0
回復
@leelong
暈倒,不是干擾,是實際尖峰電壓,igbt關斷時產生的,改變RC吸收電路參數就可以改變,比如減小電阻可以減小尖峰,但會增加震蕩次數,硬開關都會出現此類問題,只要不超出安全范圍就可以,是由變壓器漏感和電路寄生電感、傳遞電感等在igbt關斷時共同造成的,跟主電路、吸收snaber電路有關.
以前曾試著改變過電阻,也是變小,尖峰有所好轉,但是這樣就感覺,電阻太小,難以承受這樣大的尖峰--容易壞,再小的話,就更不現實了.所以只靠它來吸收也有為難!但是如果不處理掉,相當于一個周期增加兩次IGBT的開通,豈不很快減短壽命!
0
回復
@leelong
暈倒,不是干擾,是實際尖峰電壓,igbt關斷時產生的,改變RC吸收電路參數就可以改變,比如減小電阻可以減小尖峰,但會增加震蕩次數,硬開關都會出現此類問題,只要不超出安全范圍就可以,是由變壓器漏感和電路寄生電感、傳遞電感等在igbt關斷時共同造成的,跟主電路、吸收snaber電路有關.
還有就是,尖峰應該是在下降沿或上升沿上疊加的啊,為什么是反方向出現的呢~~~極想不通啊
0
回復
@星期七
不知你采用的是什么驅動?你測下驅動輸出的波形,即IGBT的GE極波形,看下是不是這種波形?如果是,可能是驅動電路受到干擾,也可能是驅動電流不足.以前我也遇到類似的問題,不過下陷的部分是在方波的中間位置,而不是前沿.我采用的驅動是M57962,后來將兩個47UF的電容改為100UF就可以了.
測過控制板上的驅動信號,并未受到干擾,波形很干凈,所以我只懷疑是后面竄回來的,
我也是用的57962.
你說的47UF的電容是不是指整流后接的低頻濾波電解電容,我現在用的是1000UF的
我也是用的57962.
你說的47UF的電容是不是指整流后接的低頻濾波電解電容,我現在用的是1000UF的
0
回復
@erinlee
主電路應該都是一樣的吧,難得畫啊用的全橋電路,上面的波形我都是直接從示波器上拷過來的
話不是這么說的.很多疑難問題都是因為電路中某阅數值參數設置不當或電路連接錯誤而造成的,而自己盲思苦想都解決不了.
輸出電路這么簡單你都懶得畫,若叫你設計一個新電路呢?
你把輸出電路畫出來,把主變繞制的數據及相關的測試參數傳上來,或許別人一下子就看出你的問題所在了.
如果你覺得做這些功夫都很難,那你的問題就只有你自己解決了.
輸出電路這么簡單你都懶得畫,若叫你設計一個新電路呢?
你把輸出電路畫出來,把主變繞制的數據及相關的測試參數傳上來,或許別人一下子就看出你的問題所在了.
如果你覺得做這些功夫都很難,那你的問題就只有你自己解決了.
0
回復
@leelong
不僅僅是變壓器自身問題,當然變壓器關系很大,應盡量減小漏感,而且還要注意igbt電路及吸收電路的分布電感,比如線的長度,粗細,元器件的管腳長度等等,這些電感可以抑制電路中的電流瞬變,對于硬開關(或非零電流關斷的電路),此電感在igbt關斷時產生的反向電動勢如果沒有瀉放回路就會產生此尖峰
分析得很深刻啊,
就現在的經驗來看,同樣的原器件,只是偶然間在結構上改變了一下,尖峰就沒了,有點想不通,結構是如何影響這個的,但是從需要來看,我的結構不可能始終保持那樣,肯定要最終找出原因.
就現在的經驗來看,同樣的原器件,只是偶然間在結構上改變了一下,尖峰就沒了,有點想不通,結構是如何影響這個的,但是從需要來看,我的結構不可能始終保持那樣,肯定要最終找出原因.
0
回復
@erinlee
分析得很深刻啊,就現在的經驗來看,同樣的原器件,只是偶然間在結構上改變了一下,尖峰就沒了,有點想不通,結構是如何影響這個的,但是從需要來看,我的結構不可能始終保持那樣,肯定要最終找出原因.
出現這樣的問題,肯定不是干擾.應該說這個問題的產生倒過來干擾你的控制系統.
出現這樣的問題,要從驅動和主電路兩方面去分析.
1.驅動的設計上:
(1)要盡量靠近功率模塊,減小驅動回路中的電感,如果一定要用導線引,那樣ge雙絞線走;
(2)驅動ic要加濾波電容;
(3)選擇合適的驅動電阻,不要太小;
(4)不知道你用的是什么驅動芯片,如果是單電源驅動,推薦把Ron,Roff分開設計,否則你這樣的波形可能倒過來造成誤觸發,導致直通.
2.主電路上的設計:
(1)像上面leelong老兄說得那樣,一定要減小整個回路中的寄生電感.寄生電感是由直流母線上的電解電容到你功率模塊中的igbt單管圍成的面積有關.要盡量縮小.
(2)在直流母線上盡量靠近功率模塊處要并接一個小電容,濾波用,很重要;
(3)功率大的機器是需要加吸收電路的,吸收電路有很多種拓撲結構,相關的參數選擇,你都可以找到相關的資料;
這里需要指出的是現在很多舊的功率模塊還在使用那種螺栓式的連接方法,其實這種結構是沿用了以前GTR的結構,為了兼容.但是這種結構會造成大的接觸電感和電阻,而且增大了寄生電感.是非常不好的.不過模塊廠家現在都有針腳式的新款模塊推出了,只是現在在國內還沒有得到大范圍的使用,可惜.
出現這樣的問題,肯定不是干擾.應該說這個問題的產生倒過來干擾你的控制系統.出現這樣的問題,要從驅動和主電路兩方面去分析.1.驅動的設計上:(1)要盡量靠近功率模塊,減小驅動回路中的電感,如果一定要用導線引,那樣ge雙絞線走;(2)驅動ic要加濾波電容;(3)選擇合適的驅動電阻,不要太小;(4)不知道你用的是什么驅動芯片,如果是單電源驅動,推薦把Ron,Roff分開設計,否則你這樣的波形可能倒過來造成誤觸發,導致直通.2.主電路上的設計:(1)像上面leelong老兄說得那樣,一定要減小整個回路中的寄生電感.寄生電感是由直流母線上的電解電容到你功率模塊中的igbt單管圍成的面積有關.要盡量縮小.(2)在直流母線上盡量靠近功率模塊處要并接一個小電容,濾波用,很重要;(3)功率大的機器是需要加吸收電路的,吸收電路有很多種拓撲結構,相關的參數選擇,你都可以找到相關的資料;這里需要指出的是現在很多舊的功率模塊還在使用那種螺栓式的連接方法,其實這種結構是沿用了以前GTR的結構,為了兼容.但是這種結構會造成大的接觸電感和電阻,而且增大了寄生電感.是非常不好的.不過模塊廠家現在都有針腳式的新款模塊推出了,只是現在在國內還沒有得到大范圍的使用,可惜.
但是,測試主板上的驅動脈沖并未受到影響啊~~~,我在想這是不是硬開關固的缺陷?不能加以控制或消除呢
0
回復