關于電源浪涌試驗(請教)
最近要做一個系統的浪涌試驗,要求在電源和負載設備之間耦合500V的電壓脈沖,設備正常工作!各位大俠指點一下嘛!拜托了!
全部回復(6)
正序查看
倒序查看
你可以參考下GB17626.5電磁兼容試驗和測量技術 浪涌沖擊抗擾度試驗1157622102.pdf
0
回復
@劉蚊子
謝謝大俠的回復!現在問題是我的電源要求是在輸出口上最多只能串接0.6mH的電感,并接4.7uF的電容!我看那些好多措施都是要加很大的電感!這樣好像行不通啊!
這要看你用在什么地方.0.6mH的電感其實也可以了如果你的設備對輻射傳導及其對輻射的免疫還可以也沒有必要把電感做的很大.我們在做這個實驗的時候有時還把電感取掉了.(也不知對不對).在做時還用到一臺單相浪涌耦合網絡,以同工作的.至于你說的那個二極管是TVS那是少不了的,我們有時用MOV(壓敏電阻).其實我也不是做這個的只是瞎說而已.
0
回復
@劉蚊子
我的電源電壓為最高為24.5V,有沒有哪種管子保護電壓在24.5V以上,保護后嵌位電壓在24.5V和36V之間啊
上傳幾個文件僅參考用1157683753.doc1157683765.rar
0
回復