這段話原來在[懵]貼里的,但那里人氣不旺,故搬到這里來:
我碰到的問題簡單一點跟大家說說,有空的話指點指點:
條件:
1,主電路:500W半橋;
2,控制IC:3525;
3,調節器:PI電壓電流雙閉環;
4,電流反饋取自輸出濾波后的取樣電阻;
5,輸出濾波:L=45uH;C=1000uFx4
問題:
1,震蕩!占空比震蕩(跳動),聽覺上是"絲啦絲啦"的:)
2,輔助電源供電回路、反饋信號回路加EMI共扼濾波都沒用
措施:
1,電流取樣放大器(Av = 60)加了105 積分電容才基本太平;
2,電流反饋(PI調節)本身的積分電容也需105數量級才行;
3,而外環電壓反饋(Av = 2)則幾分電容需加大到4u7.
4,目前正常開機和加減負載基本穩定(靠手動工切換), 但手摸電壓反饋調節器的積分電容(無極性電解)就嘯叫不止!
疑問:
1,干擾來自電流反饋嗎?為什么加了這么大的濾波就有改善?
2,系統的時間常數這么大,舜態特性肯定不好,沒折!
3,"手摸電容"是否引入了干擾?
4,"嘯叫不止"就是系統還不穩定,如何處理?
請大家幫?環路震蕩問題.
全部回復(5)
正序查看
倒序查看
@xkw1
具個人經驗,在濾波后取電流反饋,除非你要恒流,否則;做內環控制是有問題的,主要是一次調整輸出到電流信號拾取延時太長,造成外環必需加大PI調節時間,如果濾波前取電流信號.會好的多,如果你要截流,只要在外環加一電流(濾波后取樣)環與電壓環線或并就可以了.
非常感謝,電流環的目的確實是最終把輸出電流限在一個恒定值上.
不好意思,再次打擾:
1,電流取樣放到濾波前后,還能達到我的目的嗎?
2,我那樣的內電流環還有沒有價值?或者干脆去掉電流環?
3,另外您看看"手摸"后引起的"絲啦絲啦"的震蕩,往什么方向去克服呢?
不好意思,再次打擾:
1,電流取樣放到濾波前后,還能達到我的目的嗎?
2,我那樣的內電流環還有沒有價值?或者干脆去掉電流環?
3,另外您看看"手摸"后引起的"絲啦絲啦"的震蕩,往什么方向去克服呢?
0
回復