寬范圍輸入的DC/DC變換器效率能做到多高?

寬范圍輸入(輸入電壓5倍變化),功率有500多瓦.效率有多高呢?
全部回復(10)
正序查看
倒序查看
2006-09-11 15:55
輸入54-270V,輸出28V,
如果用兩級變換,應該用什么拓撲?效率高不高?
0
回復
2006-09-11 21:32
@inzaghi2001
輸入54-270V,輸出28V,如果用兩級變換,應該用什么拓撲?效率高不高?
效率點最高可以達到92-3吧.
0
回復
2006-09-12 09:53
@大唐之鳳凰小筑
效率點最高可以達到92-3吧.
多謝大唐了
那用什么拓撲好一點呢?
0
回復
2006-09-14 21:53
@inzaghi2001
多謝大唐了那用什么拓撲好一點呢?
看你想用一級變換的方案還是采用兩級結構.你是南航的吧?
0
回復
brave888
LV.6
6
2006-09-15 09:23
@inzaghi2001
輸入54-270V,輸出28V,如果用兩級變換,應該用什么拓撲?效率高不高?
如果你這個案子,要在全輸入范圍下,獲得較好參數,可能只有用兩級.這樣的話,我認為,效率最多可以做到80~83%.個人觀點,沒有實戰過的數據.
0
回復
2006-09-15 10:02
@批著狼皮的羊
看你想用一級變換的方案還是采用兩級結構.你是南航的吧?
難道你是我師?
0
回復
2006-09-15 10:07
@brave888
如果你這個案子,要在全輸入范圍下,獲得較好參數,可能只有用兩級.這樣的話,我認為,效率最多可以做到80~83%.個人觀點,沒有實戰過的數據.
多謝拉,哥們
0
回復
2006-09-15 20:56
@inzaghi2001
多謝拉,哥們
在這么寬的輸入電壓范圍內很難保證效率,建議使用傳輸關系是D/(1-D)的拓撲.如果采用單級,可以考慮使用交錯并聯有源箝位反激變換器.兩級結構可以選擇正激型拓撲.我是南航的.
0
回復
inzaghi2001
LV.3
10
2006-09-17 20:33
@批著狼皮的羊
在這么寬的輸入電壓范圍內很難保證效率,建議使用傳輸關系是D/(1-D)的拓撲.如果采用單級,可以考慮使用交錯并聯有源箝位反激變換器.兩級結構可以選擇正激型拓撲.我是南航的.
多謝了,師兄,能告訴我,你在幾樓嗎?
0
回復
2006-09-22 20:51
@inzaghi2001
多謝了,師兄,能告訴我,你在幾樓嗎?
我和你是同一個導師
0
回復
發