各位高手有誰知道T5電子整流器上電時,燈的兩端會出現紫色的光,小第正在做T5的雙管可調光電子整流器,拜托各位大俠幫幫忙吧.
我的QQ:330551074
T5整流器上電啟動時燈的兩端燈絲處有紫光出現
全部回復(13)
正序查看
倒序查看
@凡平
請問:T5電子鎮流器上電時,燈的兩端會出現紫色的光,所用的電子鎮流器是調光電子鎮流器,還是普通電子鎮流器?
我用的是可調光整流器呀,現在做的是T5雙管的串接的,以前并沒有發現有這個問題,是近幾天發現的,我又換了一塊板子,也還是一樣,就在上電后燈會予熱亮0.6~1s后燈管被擊穿的那一瞬間,兩端的燈絲會發出紫色的光,可能是燈內的汞沒有充分電離,但我不知道是什么造成的,我現在用的輸出變壓器是3mH,電容是2200pF的.請賜教,謝謝.
0
回復
@bigbird2006
我的予熱約在0.6~1s,不少吧,我在書上看到說予熱在0.4~2S就可以了,多了少了都不好呀
預熱時間和預熱電流有一定的關系,如果預熱電流太小,再長的時間也會預熱不夠.一般的,如果預熱電流足夠大,預熱電流足夠長,在燈管啟動前,應該看到燈絲處發紅(甚至發白),這個時候啟動就不會出現你所說的發紫光的現象.
0
回復
@bigbird2006
我用的是可調光整流器呀,現在做的是T5雙管的串接的,以前并沒有發現有這個問題,是近幾天發現的,我又換了一塊板子,也還是一樣,就在上電后燈會予熱亮0.6~1s后燈管被擊穿的那一瞬間,兩端的燈絲會發出紫色的光,可能是燈內的汞沒有充分電離,但我不知道是什么造成的,我現在用的輸出變壓器是3mH,電容是2200pF的.請賜教,謝謝.
T5 雙管幾W的? 把2200換成2700是否能改善呢?
0
回復
@bigbird2006
我用的是可調光整流器呀,現在做的是T5雙管的串接的,以前并沒有發現有這個問題,是近幾天發現的,我又換了一塊板子,也還是一樣,就在上電后燈會予熱亮0.6~1s后燈管被擊穿的那一瞬間,兩端的燈絲會發出紫色的光,可能是燈內的汞沒有充分電離,但我不知道是什么造成的,我現在用的輸出變壓器是3mH,電容是2200pF的.請賜教,謝謝.
“現在做的是T5雙管的串接的,以前并沒有發現有這個問題,是近幾天發現的,”那就是說以前沒有做的是T5雙管的串接的,我想問題應當出在這里─
0
回復