將交流市電轉換為低壓直流的常規方法是采用變壓器降壓后再整流濾波,當受體積和成本等因素的限制時,最簡單實用的方法就是采用電容降壓式電源.一、電路原理
電容降壓式簡易電源的基本電路如圖1,C1為降壓電容器,D2為半波整流二極管,D1在市電的負半周時給C1提供放電回路,D3是穩壓二極管,R1為關斷電源后C1的電荷泄放電阻.在實際應用時常常采用的是圖2的所示的電路.當需要向負載提供較大的電流時,可采用圖3所示的橋式整流電路.整流后未經穩壓的直流電壓一般會高于30伏,并且會隨負載電流的變化發生很大的波動,這是因為此類電源內阻很大的緣故所致,故不適合大電流供電的應用場合.二、器件選擇 1.電路設計時,應先測定負載電流的準確值,然后參考示例來選擇降壓電容器的容量.因為通過降壓電容C1向負載提供的電流Io,實際上是流過C1的充放電電流Ic.C1容量越大,容抗Xc越小,則流經C1的充、放電電流越大.當負載電流Io小于C1的充放電電流時,多余的電流就會流過穩壓管,若穩壓管的最大允許電流Idmax小于Ic-Io時易造成穩壓管燒毀. 2.為保證C1可靠工作,其耐壓選擇應大于兩倍的電源電壓.3.泄放電阻R1的選擇必須保證在要求的時間內泄放掉C1上的電荷.三、設計舉例 圖2中,已知C1為0.33μF,交流輸入為220V/50Hz,求電路能供給負載的最大電流. C1在電路中的容抗Xc為:Xc=1 /(2 πf C)= 1/(2*3.14*50*0.33*10-6)= 9.65K 流過電容器C1的充電電流(Ic)為:Ic = U / Xc = 220 / 9.65 = 22mA.通常降壓電容C1的容量C與負載電流Io的關系可近似認為:C=14.5 I,其中C的容量單位是μF,Io的單位是A.電容降壓式電源是一種非隔離電源,在應用上要特別注意隔離,防止觸電.
我現在只在很多小功率LED串聯時使用這種電路,這樣才能體現出LED高效的特點,要不然由于電容恒流的特點,效率會很低.
舉個例子:一個LED的電流是20毫安,實際使用時一般用到15毫安.如果是10個LED串聯那么LED上消耗的功率是:3X10X0.015=0.45W
J降壓電路上消耗的功率是:(220--30)X0.015=2.85W.這樣有用功率就太小了,效率太低!!!!!如果是LED的壓降和降壓電路的壓降反過來呢!:)
由此可見阻容降壓電路不是萬能電路.一定要根據LED的情況來決定使用什么電路:)也不要完全排除這種電路,只要正常設計還是可以應用的.我有一個電路已經連續使用了6個多月了,驅動還沒有壞,LED已經衰減了很多了.
在大家的使用過程中有什么問題,以及經驗歡迎提出來大家探討!!