如何實現雙電源冗余備份

如何實現雙電源冗余備份

我要做一塊電源板,上邊有A,B兩組,要一組工作,另一組處于熱備狀態(tài),當工作的一組出現故障時,自動切換到另一組去,請問該怎么實現這個功能呢
全部回復(23)
正序查看
倒序查看
dogged
LV.2
2
2004-09-20 11:52
最簡單的方法:輸出各并一個二極管,一路電壓調高,另一路低一點,正常時,高的輸出,低的那路被頂死
當高的路有問題,另一路會輸出
0
回復
studybeer
LV.3
3
2004-09-20 12:04
@dogged
最簡單的方法:輸出各并一個二極管,一路電壓調高,另一路低一點,正常時,高的輸出,低的那路被頂死當高的路有問題,另一路會輸出
你是白癡呀,電壓都不一樣還雙輸出
0
回復
studybeer
LV.3
4
2004-09-20 12:05
能否說的詳細一點.你這樣沒辦法給你解決問題
0
回復
asm
LV.8
5
2004-09-20 12:30
你這是1+1備份,目前一般采用n+1均流備份.
0
回復
group-z
LV.7
6
2004-09-20 12:55
@asm
你這是1+1備份,目前一般采用n+1均流備份.
二樓兄弟說的簡單實用,二極管陰極并聯,方法也可行.
如果加一些控制電路的話,在切換的時候,輸出電壓會有一個下掉,搞不好負載就會重啟動.
0
回復
wwwzhang
LV.2
7
2004-09-20 19:40
@dogged
最簡單的方法:輸出各并一個二極管,一路電壓調高,另一路低一點,正常時,高的輸出,低的那路被頂死當高的路有問題,另一路會輸出
為什么是輸出并一個二極管呢,怎么不是串一個二極管呢.并的話應該是怎么并啊.多謝
0
回復
wwwzhang
LV.2
8
2004-09-20 19:42
@group-z
二樓兄弟說的簡單實用,二極管陰極并聯,方法也可行.如果加一些控制電路的話,在切換的時候,輸出電壓會有一個下掉,搞不好負載就會重啟動.
請問GROUP-Z應該怎么好一些呢.用二極管的話應該不會又下掉吧

我的電源是一個DC/DC模塊,功率不大
0
回復
asm
LV.8
9
2004-09-20 20:40
@wwwzhang
請問GROUP-Z應該怎么好一些呢.用二極管的話應該不會又下掉吧我的電源是一個DC/DC模塊,功率不大
功率不大,模塊輸出串二極管再并聯是可以的,而且也實用.大電流的話就要用MOS管加控制電路或采用均流備份的方式.
0
回復
luyongq
LV.7
10
2004-09-20 20:45
@asm
功率不大,模塊輸出串二極管再并聯是可以的,而且也實用.大電流的話就要用MOS管加控制電路或采用均流備份的方式.
同意!功率小的話,串聯二極管,是最省事的了!
0
回復
group-z
LV.7
11
2004-09-21 15:22
@luyongq
同意!功率小的話,串聯二極管,是最省事的了!
功率大的話電壓掉得越快,用MOS管加控制的要算一下切換時間.而且控制也復雜.
輸出串聯二極管就是效率會很低.
根據情況而定吧.
0
回復
wwwzhang
LV.2
12
2004-09-21 16:27
@group-z
功率大的話電壓掉得越快,用MOS管加控制的要算一下切換時間.而且控制也復雜.輸出串聯二極管就是效率會很低.根據情況而定吧.
為什么說輸出串連二極管效率會很低呢.應該是只有一組電源在工組吧
0
回復
group-z
LV.7
13
2004-09-21 16:40
@wwwzhang
為什么說輸出串連二極管效率會很低呢.應該是只有一組電源在工組吧
假如一個電源3V3輸出60A,加一個二極管目前肖特基的最低耐壓為8V,管壓降為0.3V
你算一下,如果原效率為百分之九十,現在是多少???
0
回復
wwwzhang
LV.2
14
2004-09-21 16:51
@group-z
假如一個電源3V3輸出60A,加一個二極管目前肖特基的最低耐壓為8V,管壓降為0.3V你算一下,如果原效率為百分之九十,現在是多少???
非常慚愧,我不知道怎么算,我現在連計算一個系統(tǒng)的功率都不知道.請多指教
0
回復
group-z
LV.7
15
2004-09-21 17:01
@wwwzhang
非常慚愧,我不知道怎么算,我現在連計算一個系統(tǒng)的功率都不知道.請多指教
呵呵...
0
回復
luyongq
LV.7
16
2004-09-21 18:11
@group-z
假如一個電源3V3輸出60A,加一個二極管目前肖特基的最低耐壓為8V,管壓降為0.3V你算一下,如果原效率為百分之九十,現在是多少???
樓主又沒說電源電壓是多少呀!
0
回復
wwwzhang
LV.2
17
2004-09-21 19:09
@luyongq
樓主又沒說電源電壓是多少呀!
我用的是DC/DC模塊,24V轉5V,功率30W.
0
回復
luyongq
LV.7
18
2004-09-21 19:29
@wwwzhang
我用的是DC/DC模塊,24V轉5V,功率30W.
5V/30W 那也就是6A 的電流了!這樣的話,串二極管效率是會低一些了!呵呵!
0
回復
wwwzhang
LV.2
19
2004-09-21 19:44
@luyongq
5V/30W那也就是6A的電流了!這樣的話,串二極管效率是會低一些了!呵呵!
請問怎么計算效率啊.我剛接觸電子電路,不是很熟悉.為什么串二極管效率會低一些呢.我可以把輸出電壓調高一些,這樣經過二極管降壓后后還有5V,請問這樣可以嗎
0
回復
luyongq
LV.7
20
2004-09-21 23:38
@wwwzhang
請問怎么計算效率啊.我剛接觸電子電路,不是很熟悉.為什么串二極管效率會低一些呢.我可以把輸出電壓調高一些,這樣經過二極管降壓后后還有5V,請問這樣可以嗎
要是讓我說出效率的概念,你還真的說不上來!
總之,就是 最終有用的能量 和 所消耗的總能量 的比值吧!
比如說:一個電源,在某刻,它的輸入功率是100W,輸出給負載的功率是80W.那效率就是80% 了!
在這里,如果加上了二極管,將有一部分電能要消耗在二極管處,所以效率會下降了!我這么說,能明白嗎?呵呵!
0
回復
wwwzhang
LV.2
21
2004-09-22 08:25
@luyongq
要是讓我說出效率的概念,你還真的說不上來!總之,就是最終有用的能量和所消耗的總能量的比值吧!比如說:一個電源,在某刻,它的輸入功率是100W,輸出給負載的功率是80W.那效率就是80%了!在這里,如果加上了二極管,將有一部分電能要消耗在二極管處,所以效率會下降了!我這么說,能明白嗎?呵呵!
謝謝LuYongq,謝謝這么多熱心的人.
我也是一個電子愛好者,雖然是剛剛接觸電子,但是很感興趣,以后有什么問題還請多多指教
0
回復
luyongq
LV.7
22
2004-09-22 12:03
@wwwzhang
謝謝LuYongq,謝謝這么多熱心的人.我也是一個電子愛好者,雖然是剛剛接觸電子,但是很感興趣,以后有什么問題還請多多指教
其實,我也是個菜鳥來的!以后大家相互交流吧!呵呵!
0
回復
sntfox
LV.4
23
2007-12-13 15:54
@asm
你這是1+1備份,目前一般采用n+1均流備份.
均流備份咋整?
給個樣板電路瞧瞧?
0
回復
sntfox
LV.4
24
2007-12-13 15:55
@asm
你這是1+1備份,目前一般采用n+1均流備份.
用MOS的那種......
0
回復
發(fā)