開關電源,熱敏電阻的選取原則是什么?
我在網上曾找到這樣一條公式,不知對不對?請各位一起探討!
在滿足穩態電流的情況下,在溫度在25攝氏度的條件下測到的電阻值應為:
R>=1.414*E/Im
E:輸入電壓
Im:浪涌電流,其提到,一般在開關電源中,浪涌電流為穩態電流的100倍.
開關電源,熱敏電阻的選取原則!
全部回復(26)
正序查看
倒序查看
@deep_thought
E是指輸入電壓的有效值,1.414*E就是指它的峰值.在最壞情況開機對應輸入電壓峰值點.其他好理解了,開機時,大電容電壓為零.輸入線路電阻基本等于NTC電阻,I=V/R=1.414*E/R.限制浪涌電流的目的是保護輸入回路元件.Fuse,rectifier,等.也可以減少對電網的干擾.
關于"開機時,大電容電壓為零. 輸入線路電阻基本等于NTC電阻,I=V/R=1.414*E/R. "的說法,我個人有個疑問想請教!
我在試驗電流為3A的開關電源的過程中發現,開機瞬間的電流有150A,周期約為2毫秒.請問如何解釋?
我在試驗電流為3A的開關電源的過程中發現,開機瞬間的電流有150A,周期約為2毫秒.請問如何解釋?
0
回復
@rich2005
老兄我有一點想請教您:測量InrushCurrent時在輸入端加0.1ohm的電阻,那樣測試出來的蜂值不準確吧?就相當于加了一個熱敏電阻了吧,正確的測試方法應該用示波器觸發模式,用電流勾棒去測試開機瞬間的電流吧?
rich2005老兄說得好,我這樣的測出的數據是不夠準確的,由于我個人的應用要求不是非常高,只要在一定的范圍就可以了,例如:如果我用的熱敏電阻在25℃時的阻值為10Ω ,而我用0.1Ω作采樣電阻,那么誤差就是百分之一,對于這樣的誤差一般的應用要求都能滿足.畢竟我們不是搞研究,我們是搞開發的.
0
回復
@世界真奇妙
你所說的計算是錯的.必須要搞清楚為什么要裝熱敏電阻,裝熱敏電阻的首要作用是保護整流橋,你首先要查一查整流橋的抗浪涌電流能力,如果你用的整流橋是4只1N4007搭的,是FAIRCHILD的產品,你在FAIRCHILD提供的技術資料中可查到,其最大浪涌電流為30A/8.3毫秒,所以,你在選取熱敏電阻阻值時,就要滿足這個條件,浪涌電流太大了,1N4007是容易損壞的..
熱敏電阻的作用我知道,正是因為這樣我才選用熱敏電阻,我測到的浪涌電流是150A/2毫秒,至于整流橋我不會選用1N4007搭,因為主要是因為它的電流只有1A,而我最小功率時都有3A,我用的為10A的整流橋堆.另外請史臺詳細說說您是如何選用熱敏電阻的?
0
回復