請問反激開關電源中的TOP222Y燒掉的原因
我設計的一個反激開關電源,剛開始開機時輸出電壓偏高,第二天再測試時,TOP222Y燒了.有四組輸出都加了假負載,5v有TL431做反饋,我選的一次繞組串聯的TVS為P6KE200,把一次繞尖峰電壓組鉗位在200v1161767728.rar1161767741.doc
全部回復(11)
正序查看
倒序查看
@ylx0223
3054uH太大了!估計你的磁芯沒有開氣隙,把磁芯中心柱磨去0.8mm(單邊,氣隙總寬1.6mm).測量完電感再告訴我.我在帶網上研究生,還可打電話:028-81306559(待一會要下班了)
ylx0223老師,您好!我用PI公司的TOP227Y做了一個150W,DC12V到28V可調的開關電源,變壓器用的是PQ32的磁芯,初級匝數36匝,次級匝數5匝,反饋3匝,空氣氣隙長度0.0068CM,帶DC24V的電機時,12V拉低了4V,24V時拉低了2V,而且工作大概有3-4分鐘之后輸出電壓沒有了,把負載去掉后,空載也沒有電壓輸出了,我懷疑是TOP227Y燒掉了,但是把管拆掉測了測沒有壞,我把圖隨著附上,我想把輸出電壓最低調到5V,可是我按TL431的參數去計算怎么也調不到5V,也不知是什么原因,敬請老師的指導,先謝謝了!1166332189.sch
0
回復