電源工作不能加負載
電源工作不能加負載
我修的一個電源不加負載工作正常,加上負載后就不能正常工作電源會反復啟動望大家給以幫助
全部回復(4)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
yujian2211
LV.1
2
2006-10-31 22:08
要敘述詳細一點:是小電流都不能加還是大電流不能加,是感性負載還是容性負載.還有是互感器采樣電流還是霍爾串感器采樣電流,如過是互感器采樣的話會不會并在互感器上的電阻瓦數偏小導致互感器開路!驅動波形是否畸變!
0
回復
提交
提示
djfeng27
LV.1
3
2006-12-04 19:50
@yujian2211
要敘述詳細一點:是小電流都不能加還是大電流不能加,是感性負載還是容性負載.還有是互感器采樣電流還是霍爾串感器采樣電流,如過是互感器采樣的話會不會并在互感器上的電阻瓦數偏小導致互感器開路!驅動波形是否畸變!
這個是一個CDMA基站用的電源,不接負載電壓正常,但是接上負載后就沒有電壓了,由于不是國產的有沒有確定好的配件,我們就換給了聯通公司我個人認為可能愿變壓器的耦合變差了吧!
0
回復
提交
提示
aryou
LV.1
4
2007-07-20 23:47
@djfeng27
這個是一個CDMA基站用的電源,不接負載電壓正常,但是接上負載后就沒有電壓了,由于不是國產的有沒有確定好的配件,我們就換給了聯通公司我個人認為可能愿變壓器的耦合變差了吧!
請詳細說下電源不能正常工作的過程(為什么會壞,什么情況下壞的?)……
0
回復
提交
提示
wuhanqlb
LV.2
5
2007-07-31 16:23
也就是說沒有帶負載能力.由于不知道具體過程,可以從兩個方面考慮:由于電壓輸出是正常的,驅動這塊應該是沒有問題的,主要看過流保護這塊,可能由于電流取樣處或處理處有問題,導致小電流即工作,從而導致不能正常工作!或者過流保護處是整整的.電流放大部分有問題(功率管沒有燒結,比如開路,或者相關器件有問題)可能會產生能輸出正常電壓值,但無帶負載能力的情況!