求救.apc500 電池輸出155-205之間 是那的出了問題我很急

APC500的機子現(xiàn)在有個這樣的故障,市電工作時是正常的,停點后輸出不正常  輸出的電壓是150-205之間   請問是那的問題 能幫幫我嗎 /
全部回復(8)
正序查看
倒序查看
2006-10-28 19:08
要是斷電后帶栽正常的話,這個機器輸出方波,那就是你的萬用表不能測量均方根,是表的問題了.
0
回復
whyzhl
LV.2
3
2006-10-28 20:08
@方圓12345
要是斷電后帶栽正常的話,這個機器輸出方波,那就是你的萬用表不能測量均方根,是表的問題了.
斷電后  負載工作不正常 用燈泡試的時候 燈泡明顯的變暗了
0
回復
2006-10-29 08:06
@whyzhl
斷電后  負載工作不正常用燈泡試的時候燈泡明顯的變暗了
電池是好的么?
0
回復
whyzhl
LV.2
5
2006-10-29 16:39
@方圓12345
電池是好的么?
也是好的  
0
回復
2006-11-02 11:37
機器是正常的,主要是你的萬用表的問題,你的表是平均值萬用表.你可以找個200W燈炮帶載測試.
0
回復
whyzhl
LV.2
7
2006-11-02 13:42
@河南apc維修
機器是正常的,主要是你的萬用表的問題,你的表是平均值萬用表.你可以找個200W燈炮帶載測試.
謝了 先 我在 無看看
0
回復
2006-11-02 14:37
@whyzhl
謝了先我在無看看
不客氣,有問題加我QQ394293267
0
回復
lxfpower
LV.4
9
2006-12-30 11:44
@whyzhl
斷電后  負載工作不正常用燈泡試的時候燈泡明顯的變暗了
逆變管有一個損壞了.
0