平面變壓器
上傳轉載平面變壓器設計論文,大家共享1096401994.doc
全部回復(26)
正序查看
倒序查看
@transformer1
我的問題如下: 1)假設原邊我繞15turns,用PCB布線,這PCB改如何選擇(參數為:600W;12V/50A,f=75khz)? 2)如果是要把copperre-layoutintoPCB的話,這copper的寬都及厚度如果選擇? 3)這平面變壓器在選core時,該如何選呢?我看過很多書,沒有詳細介紹!!不好意思,我是新手,還望指教!!!
首先,75K的頻率并不適合于平面變壓器,即便是R2KBD/PC30的材料磁芯,至少要用到100KHZ以上,否則;磁芯不能充分利用而變壓器匝數太多.
PCB載流密度基本要控制在20A/mm2左右,對于100~200KHZ頻率;可以用4盎司的覆銅厚度設計.一般,PCB要用到8~12層設計,線間距控制在10~15密爾,每層1~15匝,根據線寬和窗口面積設計,設計步驟和普通的高頻變壓器無本質區別.
由于平面變壓器一二次側匝數很少,一般不適合做反激變壓器.
PCB載流密度基本要控制在20A/mm2左右,對于100~200KHZ頻率;可以用4盎司的覆銅厚度設計.一般,PCB要用到8~12層設計,線間距控制在10~15密爾,每層1~15匝,根據線寬和窗口面積設計,設計步驟和普通的高頻變壓器無本質區別.
由于平面變壓器一二次側匝數很少,一般不適合做反激變壓器.
0
回復
@xkw1
首先,75K的頻率并不適合于平面變壓器,即便是R2KBD/PC30的材料磁芯,至少要用到100KHZ以上,否則;磁芯不能充分利用而變壓器匝數太多.PCB載流密度基本要控制在20A/mm2左右,對于100~200KHZ頻率;可以用4盎司的覆銅厚度設計.一般,PCB要用到8~12層設計,線間距控制在10~15密爾,每層1~15匝,根據線寬和窗口面積設計,設計步驟和普通的高頻變壓器無本質區別.由于平面變壓器一二次側匝數很少,一般不適合做反激變壓器.
浦天利光電技術有限公司的平板變壓器曾經成功在應用在電解電源上,應用頻率是12KHz,輸出功率為30KW,電流1200A.
0
回復
@xkw1
首先,75K的頻率并不適合于平面變壓器,即便是R2KBD/PC30的材料磁芯,至少要用到100KHZ以上,否則;磁芯不能充分利用而變壓器匝數太多.PCB載流密度基本要控制在20A/mm2左右,對于100~200KHZ頻率;可以用4盎司的覆銅厚度設計.一般,PCB要用到8~12層設計,線間距控制在10~15密爾,每層1~15匝,根據線寬和窗口面積設計,設計步驟和普通的高頻變壓器無本質區別.由于平面變壓器一二次側匝數很少,一般不適合做反激變壓器.
非常感謝您的回答!
我再study 一下!
我再study 一下!
0
回復