高頻變壓器磁心上感應電壓,磁心帶電,什么原因?

大功率高頻變壓器的磁心沒有接地,與所有骨架絕緣,開機后,變壓器磁心跟緊挨著的接地固定支架打火花,電源正常工作.
用萬用表測,磁心表面和地之間有8V左右電壓,表筆剛接觸的時候有20V,接觸后電壓慢慢下降到8V.
將磁心接地后,間歇性的打火沒有了,磁心對地也沒有壓差了.
請問這個電壓是怎么感應地?我這樣處理可行嗎?
各位有沒有碰到過?  我地輸出電壓上千伏,功率上千瓦.
全部回復(1)
正序查看
倒序查看
2006-11-16 08:07
有沒有tx幫忙分析分析阿
0
回復
發