變壓器線徑選擇的疑問

打算輸出7A的電流,那邊變壓器副邊要用多大的線徑合適,還是要兩股并繞,心里沒底,請指教...
全部回復(5)
正序查看
倒序查看
2006-11-21 17:44
兩股不夠!
dmin<2*65.5/(f^0.5)
dmin=D/(N^0.5)
0
回復
xmmwg
LV.4
3
2006-11-21 17:48
@sixbrother
兩股不夠!dmin
具體是什么意思
0
回復
2006-11-21 17:52
@xmmwg
具體是什么意思
dmin<2*65.5/(f^0.5).....dmin:不能大于此線徑,f:頻率 .
dmin=D/(N^0.5)......D:計算出的單股線徑,dmin:你要選用的線徑,N:股數.
0
回復
xmmwg
LV.4
5
2006-11-21 17:57
@xmmwg
具體是什么意思
f=100KHZ 照公式算出Dmin<0.41mm 骨架寬18mm左右 匝數為5匝 然后怎么算,我不知道多大的線能走多大的電流,還要考慮趨膚效應,暈了
0
回復
xmmwg
LV.4
6
2006-11-21 17:58
@sixbrother
dmin
謝謝了.我先消化一下
0
回復