電源技術綜合區
全橋軟開關,空載損耗的問題?
全橋軟開關,空載損耗的問題?
剛看到一篇介紹全橋軟開關的文章,說空載損耗達到了230W,利用降頻技術后,空載損耗也有160W,感覺好恐怖噢,不知各位大俠,你們做全橋移相軟開關的時候,空載損耗有多大?
全部回復(8)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
xue007
LV.9
2
2007-01-12 21:52
是十千瓦的空載損耗230W嗎?
0
回復
提交
提示
剛來
LV.4
3
2007-01-13 08:58
@xue007
是十千瓦的空載損耗230W嗎?
是!
真有這么大嗎?
哪如果是1KW的電源用全橋移相做,空載損耗能做到多大呢?
0
回復
提交
提示
msz181818
LV.9
4
2007-01-13 15:56
@剛來
是!真有這么大嗎?哪如果是1KW的電源用全橋移相做,空載損耗能做到多大呢?
1kw有10w就很了
0
回復
提交
提示
剛來
LV.4
5
2007-01-13 23:41
@msz181818
1kw有10w就很了
全橋移相軟開關,空載功耗小于10W,兄弟您做到了嗎?
0
回復
提交
提示
msz181818
LV.9
6
2007-01-14 10:17
@剛來
全橋移相軟開關,空載功耗小于10W,兄弟您做到了嗎?
要是大于10w,我就不會去做它
0
回復
提交
提示
mlzjde9
LV.2
7
2007-01-17 15:29
@msz181818
要是大于10w,我就不會去做它
呵呵,厲害
0
回復
提交
提示
amai
LV.4
8
2007-03-23 09:31
正常呀.
0
回復
提交
提示
ldl98437
LV.4
9
2007-04-12 23:52
@amai
正常呀.
移相式全橋軟開關電路在輕載時由于原邊電流小,很難達到軟開關的要求,故而損耗會很大,隨著負載的增加,軟開關效果會越來越明顯,效率也會越來越高,我自己做過的2000瓦移相式全橋軟開關電路滿載老化7個多小時,散熱器的溫度幾乎等于室溫.我自己感覺這種形式的電路應該在小一點功率的情況下優選,可以通過加大和變壓器串聯的電感的辦法減小空載損耗,只要不會造成滿載時因為占空比的丟失而使輸出不能穩壓就可以.