120A/H帶200W的負載,如何計算能工作多長時間

各位前輩,120A/H的電池帶200W的負載,如何計算能工作多長時間?謝謝
全部回復(13)
正序查看
倒序查看
cpr008
LV.3
2
2007-01-23 16:25
36分   10ah-100w=60分
0
回復
azhu
LV.8
3
2007-01-23 18:34
與你的電壓有關呀.
0
回復
cpr008
LV.3
4
2007-01-24 09:31
@azhu
與你的電壓有關呀.
12v
0
回復
azhu
LV.8
5
2007-01-24 09:34
@cpr008
12v
12V*120Ah/200W=1440Wh/200W=7.2h
因此,理論上工作時間是7.2h
0
回復
hotsnow8
LV.3
6
2007-01-24 10:22
@azhu
12V*120Ah/200W=1440Wh/200W=7.2h因此,理論上工作時間是7.2h
azhu兄弟,請問你個問題:
1、電機堵轉(停轉)時才10-15A左右,這個時間約2S,自恢復.
2、20A保護 ,7.2V,2串
推薦一下那款保護IC好,若用TI的,哪個型號?
0
回復
azhu
LV.8
7
2007-01-24 11:38
@hotsnow8
azhu兄弟,請問你個問題:1、電機堵轉(停轉)時才10-15A左右,這個時間約2S,自恢復.2、20A保護,7.2V,2串推薦一下那款保護IC好,若用TI的,哪個型號?
電機堵轉電流與電機啟動電流通常都會達到電機正常工作電流的3~5倍,不能加以保護,如果加以保護的話,汽車就無法啟動了.我在第一次設計電動汽車用的鋰離子電池組時就遇到了這樣的問題,客戶告訴我最大工作電流為360A(時速120公里時),我就將過流保護值設置為500A,結果汽車無法啟動,后來改為2000A保護才正常.
因此正確的做法是提高你的電流保護值,并對MOSFET進行溫度監測,當MOSFET過熱時(說明大電流持續時間已過長)切斷回路,而當MOSFET溫度下降到比保護溫度低10度時,再恢復回路電流.
短路保護可以是獨立的,與過流保護區分開.
2節保護有許多現成的電路呀,比如S-8232.
0
回復
hjz123
LV.5
8
2007-01-29 17:59
@azhu
12V*120Ah/200W=1440Wh/200W=7.2h因此,理論上工作時間是7.2h
只能放到60%,12*120*0.6=864/200=4.32H
0
回復
azhu
LV.8
9
2007-01-30 09:34
@hjz123
只能放到60%,12*120*0.6=864/200=4.32H
0.6的系數是如何來的?
他的放電倍率小于5小時放電率,因此這個系數理論上是會比1大的,而不是小于1.
如果是高倍率放電,這個系數就會小于1.
0
回復
hjz123
LV.5
10
2007-01-30 10:15
@azhu
0.6的系數是如何來的?他的放電倍率小于5小時放電率,因此這個系數理論上是會比1大的,而不是小于1.如果是高倍率放電,這個系數就會小于1.
如果他的負載的效率等于1的話,是可以120*12=1440/200=7.2H的!如果是經過逆變等方式就得按0.6的系數計算.
0
回復
azhu
LV.8
11
2007-01-31 09:58
@hjz123
如果他的負載的效率等于1的話,是可以120*12=1440/200=7.2H的!如果是經過逆變等方式就得按0.6的系數計算.
負載就是負載呀,他只說他的負載是200W,因此不存在0.6這個系數.
即使是逆變器,對電池來說,逆變電路就是它的負載,200W就是200W,即使逆變器的輸出功率只能達到100W.
0
回復
hjz123
LV.5
12
2007-01-31 13:02
@azhu
負載就是負載呀,他只說他的負載是200W,因此不存在0.6這個系數.即使是逆變器,對電池來說,逆變電路就是它的負載,200W就是200W,即使逆變器的輸出功率只能達到100W.
呵呵!輸出200W,那輸入呢?廠家也沒這樣系數1的承諾!
0
回復
azhu
LV.8
13
2007-01-31 14:55
@hjz123
呵呵!輸出200W,那輸入呢?廠家也沒這樣系數1的承諾!
他說電池的負載是200W,并不是說電池做成的設備的負載,因此不存在系數.
0
回復
2007-01-31 15:21
@azhu
他說電池的負載是200W,并不是說電池做成的設備的負載,因此不存在系數.
在您二位爭論的焦點上,兩個人都對.只不過一個認為是設備所需要功率,一個認為是電池所提供功率.

AZHU兄是計算的最大值.但通常蓄電池不允許如此深放電.大多建議80%以下循環充放電.所以,正常使用中,如果要求蓄電池輸出80AH電量,通常選用100AH以上電池.