性无码一区二区三区在线观看,少妇被爽到高潮在线观看,午夜精品一区二区三区,无码中文字幕人妻在线一区二区三区,无码精品国产一区二区三区免费

  • 回復
  • 收藏
  • 點贊
  • 分享
  • 發新帖

請問如何確定電流互感器的變比以磁芯慘數等?

CT3接電表,CT2的副邊(AB2點)加一200KHz頻率的正弦波,要使該正弦波的波形及幅值保持不變,且當CD兩點短接及開路情況下,此正弦波幅值要發生突變,請問CT2的慘數應如何選擇?磁芯如何選擇?如圖:
CT1 為300:5  CT3為1.5A:5mA
謝謝!
全部回復(4)
正序查看
倒序查看
xcs110
LV.1
2
2007-01-24 15:34
或告之如何著手計算也行,急急!請好心人幫忙啊!!!!!
0
回復
xcs110
LV.1
3
2007-01-26 09:21
@xcs110
或告之如何著手計算也行,急急!請好心人幫忙啊!!!!!
沒人知道嗎?郁悶死!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
0
回復
woodcote
LV.4
4
2007-01-26 10:17
看起來象三相電路.
0
回復
jiaoao
LV.9
5
2007-01-29 10:55
通過負載阻值 和電流 核算電壓 把電壓都核算出來
根據E=4.44NBAeF   計算變壓器 選取合適的磁心截面積 合適的B值
0
回復
發