逆變/光伏/并網
請教:用軟件怎樣判斷逆變器輸出短路?
請教:用軟件怎樣判斷逆變器輸出短路?
試了好多方法都不穩定.
全部回復(8)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
正弦芯
LV.8
2
2007-01-30 18:03
按照短路的定義,輸出端短接,電壓為零,電流無窮大.
0
回復
提交
提示
luyong1
LV.4
3
2007-01-30 19:14
判斷直流高壓!用AI采樣
0
回復
提交
提示
fyan
LV.5
4
2007-02-02 12:27
檢測電壓為零,電流高于設定值一定的時間就認為是短路.
0
回復
提交
提示
riello
LV.4
5
2007-02-02 23:19
@fyan
檢測電壓為零,電流高于設定值一定的時間就認為是短路.
是檢測有效值電流還是峰值電流.
0
回復
提交
提示
wxy212000
LV.2
6
2007-02-04 16:40
@riello
是檢測有效值電流還是峰值電流.
我也想知道是檢測有效值還是峰值
0
回復
提交
提示
fyan
LV.5
7
2007-02-06 18:56
@riello
是檢測有效值電流還是峰值電流.
檢測瞬時值電流,如果連續采樣在一定的時間內,都高于設定的值時.
0
回復
提交
提示
riello
LV.4
8
2007-02-06 23:26
@fyan
檢測瞬時值電流,如果連續采樣在一定的時間內,都高于設定的值時.
時間是否按工頻周期來計算.
0
回復
提交
提示
fyan
LV.5
9
2007-02-07 11:20
@riello
時間是否按工頻周期來計算.
多長時間可以自己根據實際情況而定.
0
回復
提交
提示