我公司現有一批變壓器耐高壓測試時過不了AC2500V,但又急需出貨,只能將其中不良品挑出,我想請問大家:
1、變壓器的耐高壓系取決于哪些參數?
2、如果不打高壓測試,可不可以用其他方法測試出此類不良物料?
請各位專家們幫忙分析分析,先謝謝了
求助:關于變壓器耐壓測試
全部回復(15)
正序查看
倒序查看
耐高壓測試一般有兩個問題會出現:、
1) 如果是純粹的高壓不良的話,那您的產品肯定存在瑕疵.要么設計者沒搞好,要么是您在生產的時候沒有控制制程,拆解一下就知道了.
2) 有些儀器(華儀的7440)在測試的時候就有arcing測試夾在里面.從表面看去的話,是耐壓不良,但其實是漏電流測試不過.
綜合以上,您可以從如下幾點分析:
1)看看儀器是不是設置問題?
2)是不是在測試耐壓的時候,arcing不良而導致耐壓不良的.如果是arcing不良的話,只要不低于5等級,客戶是會接受的...
3)如確定儀器沒有問題,接下來的應該就是拆解不良品了.
在拆解之前仔細的閱讀客戶的規格,在一步一步的拆解或沒拆一步的時候測試一次,應該會找出不良點在那個位置的.
以上,樓上的兄弟可以試試...
@transformer1
耐高壓測試一般有兩個問題會出現:、1)如果是純粹的高壓不良的話,那您的產品肯定存在瑕疵.要么設計者沒搞好,要么是您在生產的時候沒有控制制程,拆解一下就知道了.2)有些儀器(華儀的7440)在測試的時候就有arcing測試夾在里面.從表面看去的話,是耐壓不良,但其實是漏電流測試不過.綜合以上,您可以從如下幾點分析:1)看看儀器是不是設置問題?2)是不是在測試耐壓的時候,arcing不良而導致耐壓不良的.如果是arcing不良的話,只要不低于5等級,客戶是會接受的...3)如確定儀器沒有問題,接下來的應該就是拆解不良品了.在拆解之前仔細的閱讀客戶的規格,在一步一步的拆解或沒拆一步的時候測試一次,應該會找出不良點在那個位置的. 以上,樓上的兄弟可以試試...
贊~~~~~~~~~~~~~~~~~不過,這個問題千萬不要流到客戶端,不然抱怨一定會嚴重,客戶端用變壓器一般都會做高壓測試,很難說在客戶端測不出來啊
0
回復
@transformer1
耐高壓測試一般有兩個問題會出現:、1)如果是純粹的高壓不良的話,那您的產品肯定存在瑕疵.要么設計者沒搞好,要么是您在生產的時候沒有控制制程,拆解一下就知道了.2)有些儀器(華儀的7440)在測試的時候就有arcing測試夾在里面.從表面看去的話,是耐壓不良,但其實是漏電流測試不過.綜合以上,您可以從如下幾點分析:1)看看儀器是不是設置問題?2)是不是在測試耐壓的時候,arcing不良而導致耐壓不良的.如果是arcing不良的話,只要不低于5等級,客戶是會接受的...3)如確定儀器沒有問題,接下來的應該就是拆解不良品了.在拆解之前仔細的閱讀客戶的規格,在一步一步的拆解或沒拆一步的時候測試一次,應該會找出不良點在那個位置的. 以上,樓上的兄弟可以試試...
樓主沒有說清楚是低頻變壓器還是高頻變壓器