2V/200A恒流電源設計.
需要做一個輸出為2V/200A的恒流開關電源,擬使用雙管正激電路,
問題有3:
1:使用3個輸出變壓器,原邊并聯,次邊單獨整流,單獨的續流電感,然后并聯,此方案可行嗎?
2:打算使用同步整流,同步信號由原邊的PWM控制器提供,請推薦幾個PWM控制器及同步信號隔離傳輸方法(高速光偶?脈沖變壓器?);
3:200A電流的電流取樣辦法.
謝謝各位!
2V/200A恒流電源設計.
全部回復(32)
正序查看
倒序查看
這么低電壓這么大電流的產品一般是給什么產品配套的啊?
你這種同步整流方案是有好處.你是用利用檢測次級電流來判斷嗎?怎么電流取樣的?怎么解決兩個Mosfet見的on-delay和問題啊(這個問題解決不好頂到容易誄)?
同步信號傳輸用變壓器估計可以,不過也有不少功耗,并且批量生產時要控制好變壓器繞制的一致性和穩定性問題,否則會嚴重影響產品量產.
你這種同步整流方案是有好處.你是用利用檢測次級電流來判斷嗎?怎么電流取樣的?怎么解決兩個Mosfet見的on-delay和問題啊(這個問題解決不好頂到容易誄)?
同步信號傳輸用變壓器估計可以,不過也有不少功耗,并且批量生產時要控制好變壓器繞制的一致性和穩定性問題,否則會嚴重影響產品量產.
0
回復
@洪七公
這么低電壓這么大電流的產品一般是給什么產品配套的啊?你這種同步整流方案是有好處.你是用利用檢測次級電流來判斷嗎?怎么電流取樣的?怎么解決兩個Mosfet見的on-delay和問題啊(這個問題解決不好頂到容易誄)?同步信號傳輸用變壓器估計可以,不過也有不少功耗,并且批量生產時要控制好變壓器繞制的一致性和穩定性問題,否則會嚴重影響產品量產.
電源用于公司自己產的儀器中
同步整流信號時序由控制器產生,不用擔心On-deley問題
同步整流信號時序由控制器產生,不用擔心On-deley問題
0
回復
@owbwb2000
我建議: 1:用4個變壓器做單獨做,在次級并聯,理由是成本低,變壓器的要求低,設計的余量可以做得很大,即使其中一個出現問題,不影響儀器的正常工作,這是單個電路無法比擬的. 2:不要用市面上的IC,建議自己搭一個,比如用一個時鐘信號做一個▲波,可以任意設定站空比等好處 3:如果要求可靠性,在效率不是很在意的條件下,還是用肖特基比較可靠,或許在儀器上這點最重要. 僅供參考!
1:不太限制成本,之所以要整流濾波后并聯是因?00A以上的整流管實在體積過于龐大!
2:用專門的控制器,不同樣可以設定占空比嗎?
3:用同步整流除效率因素外,還有體積可以小一些.
2:用專門的控制器,不同樣可以設定占空比嗎?
3:用同步整流除效率因素外,還有體積可以小一些.
0
回復
@log1
朋友,體積最多只有70*120*50呢,最后還要多個并聯放在一塊組成600A/800A/1000A的供電系統呢,麻煩高素質的您給指點指點.
我見過9V6000A的,三相輸入.用IGBT,看上去多原邊多負邊搞的.只搞了個小小的水冷.應該是自己設計的單片機做核芯的.有四個電腦機箱大.在西麗的一個門面搞出來的.那個大師是教授.內部和外部都是他們兩個人搞定.我有參觀過,佩服啊.
0
回復