問:在電源測試中的PG邏輯信號是什么意思?
問:在電源測試中的PG邏輯信號是什么意思?
問:在電源測試中的PG邏輯信號是什么意思?
我在測試保護功能的時候有輸出電壓和PG邏輯信號之間的關系!是什么啊??謝謝大家!
全部回復(3)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
delahair
LV.4
2
2007-02-06 00:19
PG=Power Good,當輸出電壓穩定時PG會輸出設置的電平,老的產品有PG的比較多,現在的模塊一般都沒這個引腳了.
0
回復
提交
提示
gracegeng
LV.4
3
2007-02-06 13:59
也有叫做power OK的,是電源模塊是不是正常工作的檢驗手段.一般
模塊正常工作時該管腳輸出高電平.
0
回復
提交
提示
21741432
LV.3
4
2007-02-10 11:38
@delahair
PG=PowerGood,當輸出電壓穩定時PG會輸出設置的電平,老的產品有PG的比較多,現在的模塊一般都沒這個引腳了.
但是我測試的是模塊電源啊!而且電源的電路上并沒有這塊電路的?為什么啊?