還是那個控制電源,我使用萬用板搭都沒有問題,但是實際打板回來后,焊完器件,第一次燒TOP255,直接爆掉,保險也掛了,第二次我換了個變壓器(同一批的),這次也是燒了255,但是沒爆,保險沒事,感覺是不是我布線有問題
原理圖和PCB都已經在桌面附件里,感覺很奇怪,準備再檢查下,再焊一塊試試
還是那個控制電源,我使用萬用板搭都沒有問題,但是實際打板回來后,焊完器件,第一次燒TOP255,直接爆掉,保險也掛了,第二次我換了個變壓器(同一批的),這次也是燒了255,但是沒爆,保險沒事,感覺是不是我布線有問題
原理圖和PCB都已經在桌面附件里,感覺很奇怪,準備再檢查下,再焊一塊試試
謝工,這個電源我又重新布了線,變壓器也采用夾心做法繞制,電壓電流都沒什么問題了,但是還是感覺容易被擊穿,一般是控制腳到S被擊穿(僅燒TOP255),有時候C到D到S都擊穿(這時保險也會燒),擊穿都是在上電的時候,運行過程中幾天也沒事。上電擊穿概率大概是上十幾次會有一次,概率不確定
有幾個異常的地方,一是輔助繞組輸出的有37V,二是漏極電壓感覺有問題,大概峰峰有600多V(示波器比較爛,找了另外一個同學到他們公司準備再測下)
下圖是C腳電壓波形