請教UPS切換旁路的原理
請教UPS切換旁路的原理
請教UPS切換旁路的原理
請問是不是直接通過簡單的機械開關進行切換的?
如果是直接通過機械開關切換的,那么???
1、切換時間和速度怎么解決?
2、UPS供電切換市電的時候,怎么解決沖擊電流,是不是這個就是不能帶感性負載的主要原因?
全部回復(1)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
wangfu.sc
LV.1
2
2007-02-24 00:22
有1.電子式'STS'用SCR的.
2.機戒式 用繼電器的
時間在5ms左右