性无码一区二区三区在线观看,少妇被爽到高潮在线观看,午夜精品一区二区三区,无码中文字幕人妻在线一区二区三区,无码精品国产一区二区三区免费

  • 回復
  • 收藏
  • 點贊
  • 分享
  • 發新帖

為什么要用開關電源而不用穩壓二極管加大功率三極管降壓?

假如需要做一個直流降壓電路,用穩壓二極管負極通過限流電阻接在電源正極,二極管正極接電源負極,就構成了一個電壓基準源,再用一個大功率的NPN三極管,基極接入電壓基準源,集電極接電源正極,發射極通過負載接地,只要三極管功率足夠大,就能夠給負載提供非常大的電流。但是大家在做降壓電路的時候,為什么都要用芯片來控制?或者直接就做成了開關電源的形式,請問這是為什么?我說的這種電路有什么缺點和局限性?求解釋?還有一個問題,一個耐壓120V的二極管,120V電壓時可以通過1A的電流,電流再大的話就會燒毀,那如果將電壓改為12V,是不是就可以通過10A的電流?這個問題困擾了我很久,請大家幫忙解答一下，謝謝!
全部回復(12)
正序查看
倒序查看
2013-04-30 19:08
前面說的是個射極輸出的串聯線性穩壓電路吧,這種電路效率和穩壓精度都很低,所以一般只用在粗穩及小電流供電場合。LDO和開關式芯片因為性能更好所以應用更廣泛。二極管在120V時能通過的電流跟12V時應該差不多,因?yàn)槎O管的安全功耗主要是按導通壓降(比如0.7v)乘以電流有效值來算,跟供電電壓關系不大(低頻場合)。
0
回復
春秋志
LV.5
3
2013-04-30 20:35
你想過它的效率嗎?還有如果是市電輸入!地線是帶電的!你覺得安全嗎?
0
回復
st.you
LV.10
4
2013-04-30 21:43
現在什么東西都貴 銅貴鋁貴電費貴,實在是用不起你說的簡易電源啊
0
回復
2013-05-01 00:33
兄弟,考慮一下效率和成本。。。那么高壓的二極管就得多少錢?功率都損耗在管子上了,你看看這效率。。。
0
回復
rener
LV.6
6
2013-05-01 10:46
二極管允許通過的電流是由管芯面積決定
0
回復
yytda
LV.2
7
2013-05-01 13:07
@ymyangyong
此電路中,VT7集電極通過變壓器初級直接接入大約300V直流電中,UC3842的6腳輸出接基極,那么請問6腳輸出電壓是多少?如果三極管基極和集電極的壓差和它的功耗成正比,那么此電路中三極管損耗豈不是更大?求解釋!

0
回復
st.you
LV.10
8
2013-05-01 14:09
@yytda
[圖片] 此電路中,VT7集電極通過變壓器初級直接接入大約300V直流電中,UC3842的6腳輸出接基極,那么請問6腳輸出電壓是多少?如果三極管基極和集電極的壓差和它的功耗成正比,那么此電路中三極管損耗豈不是更大?求解釋!

直流沒法通過變壓器傳遞到次級。

0
回復
2013-05-01 15:14
@yytda
[圖片] 此電路中,VT7集電極通過變壓器初級直接接入大約300V直流電中,UC3842的6腳輸出接基極,那么請問6腳輸出電壓是多少?如果三極管基極和集電極的壓差和它的功耗成正比,那么此電路中三極管損耗豈不是更大?求解釋!
圖中VT7是開關管,實際應用基本上都是MOS管,開關工作狀態下的損耗比較小。
0
回復
yytda
LV.2
10
2013-05-01 15:31
@ymyangyong
圖中VT7是開關管,實際應用基本上都是MOS管,開關工作狀態下的損耗比較小。
開關管在開通期間,有電流經過高頻變壓器再流過開關管,在開通期間,開關管集電極通過初級連接著整流之后大約300V的電壓,基極接3842的6腳,請問6腳驅動電壓是多少?如果6腳電壓很低的話,那么開關管將承受著巨大的壓差,損耗肯定很大,再加上變壓器損耗,效率為什么反而比我說的這種穩壓二極管電路還高?
0
回復
2013-05-01 15:55
@yytda
開關管在開通期間,有電流經過高頻變壓器再流過開關管,在開通期間,開關管集電極通過初級連接著整流之后大約300V的電壓,基極接3842的6腳,請問6腳驅動電壓是多少?如果6腳電壓很低的話,那么開關管將承受著巨大的壓差,損耗肯定很大,再加上變壓器損耗,效率為什么反而比我說的這種穩壓二極管電路還高?

開通時3842的6腳輸出高電平驅動脈沖(一般在10v以上),開關管飽和導通,漏極(類似于集電極)電壓降到很低,300V母線電壓基本上都加在變壓器初級繞組上,開關管的損耗并不大。開關管關斷時電壓高但電流很小,開通時電流大但電壓很小,所以損耗相對放大狀態而言還是會小很多。

0
回復
yytda
LV.2
12
2013-05-01 16:23
@ymyangyong
開通時3842的6腳輸出高電平驅動脈沖(一般在10v以上),開關管飽和導通,漏極(類似于集電極)電壓降到很低,300V母線電壓基本上都加在變壓器初級繞組上,開關管的損耗并不大。開關管關斷時電壓高但電流很小,開通時電流大但電壓很小,所以損耗相對放大狀態而言還是會小很多。
經你這么一講,我才明白過來,因為我不懂的地方太多?,所以順便再?qǐng)教一個問題,假如一個保險管,額定電流2A,那我加10V電壓時能通過2A電流,加100V電壓時是不是就只能通過0.1A的電流?加1000V只能通過0.01A電流,是不是電流再大就會燒毀?還是不管電壓是多少,它都可以通過2A的電流?請指教
0
回復
2013-05-01 16:43
@yytda
經你這么一講,我才明白過來,因為我不懂的地方太多了，所以順便再請教一個問題,假如一個保險管,額定電流2A,那我加10V電壓時能通過2A電流,加100V電壓時是不是就只能通過0.1A的電流?加1000V只能通過0.01A電流,是不是電流再大就會燒毀?還是不管電壓是多少,它都可以通過2A的電流?請指教
這個問題跟上面說的二極管情況有些類似,實際加在保險管上的電壓并不是電源電壓,保險管內阻很小,它一般是跟負載串聯的,熔斷電流不會隨電源電壓變化。
0
回復
發