saber 控制系統仿真采用什么分析?

之前一直在用直流和瞬態分析,今天嘗試了一下控制系統仿真,模型和matlab差不多,可是不知道該用什么analysis,瞬態分析好像不行。請懂控制仿真的大牛指點一下!謝謝!

比如下面的簡單模型,怎么看各部分的信號的波形?

 

全部回復(12)
正序查看
倒序查看
2013-05-06 08:52

一樣的,先直流分析,再瞬態分析。波形也一樣的看法。

0
回復
keykings
LV.3
3
2013-05-06 09:21
@新月GG
一樣的,先直流分析,再瞬態分析。波形也一樣的看法。

哦,謝謝!我是信號的類型選錯了。

saber中是不是可以存在斷路的情況,另外請問一下怎么進行頻域分析呢?例如,我正在看的一個教程中的第四頁的2.3.2的例子,不知道怎么得到頻域圖的

SABER與控制系統仿真 

0
回復
keykings
LV.3
4
2013-05-06 09:22
@新月GG
一樣的,先直流分析,再瞬態分析。波形也一樣的看法。

就是這樣一個簡單的傳遞函數

 

0
回復
2013-05-06 10:04
@keykings
哦,謝謝!我是信號的類型選錯了。saber中是不是可以存在斷路的情況,另外請問一下怎么進行頻域分析呢?例如,我正在看的一個教程中的第四頁的2.3.2的例子,不知道怎么得到頻域圖的[圖片]SABER與控制系統仿真 

仿真完時域分析(直流分析和瞬態分析)后,就可以進行頻域分析了。

Analyses -> Frequency -> Small signal AC

0
回復
keykings
LV.3
6
2013-05-06 10:07
@新月GG
仿真完時域分析(直流分析和瞬態分析)后,就可以進行頻域分析了。Analyses->Frequency->SmallsignalAC
哦,原來如此。之前總是提示出錯,PI環節初始值改為0 就好了。
0
回復
keykings
LV.3
7
2013-05-06 10:11
@新月GG
仿真完時域分析(直流分析和瞬態分析)后,就可以進行頻域分析了。Analyses->Frequency->SmallsignalAC

我用的是50Hz的方波,可是頻域分析后怎么感覺沒有信號。哪邊設置不對嗎?

 

0
回復
2013-05-06 10:27
@keykings
我用的是50Hz的方波,可是頻域分析后怎么感覺沒有信號。哪邊設置不對嗎?[圖片] 

上面這個波形是正確的。

不過你可以試下:

輸入電源那個器件,雙擊下,里面的ac_mag, ac_phase要填一下。

0
回復
keykings
LV.3
9
2013-05-06 10:56
@新月GG
上面這個波形是正確的。不過你可以試下:輸入電源那個器件,雙擊下,里面的ac_mag,ac_phase要填一下。

果然好了,太謝謝你了。

該怎么去理解ac_mag, ac_phase這兩個概念?我脈沖波的初始值是0,幅值是5,ac_mag設置的是4,波形觀察的時候就是5V方波,頻域圖卻是4。ac_mag, ac_phase可不可以理解為頻域分析的輸入值,與5V 沒有關系?

0
回復
2013-05-06 11:21
@keykings
果然好了,太謝謝你了。該怎么去理解ac_mag,ac_phase這兩個概念?我脈沖波的初始值是0,幅值是5,ac_mag設置的是4,波形觀察的時候就是5V方波,頻域圖卻是4。ac_mag,ac_phase可不可以理解為頻域分析的輸入值,與5V沒有關系?

相當于在直流工作點的基礎上疊加上交流正弦波信號,進行小信號分析。

0
回復
keykings
LV.3
11
2013-05-06 11:35
@新月GG
相當于在直流工作點的基礎上疊加上交流正弦波信號,進行小信號分析。
原來如此!
0
回復
zhangbw1990
LV.1
12
2013-11-06 19:05
@keykings
哦,謝謝!我是信號的類型選錯了。saber中是不是可以存在斷路的情況,另外請問一下怎么進行頻域分析呢?例如,我正在看的一個教程中的第四頁的2.3.2的例子,不知道怎么得到頻域圖的[圖片]SABER與控制系統仿真 
您好,我現在也在仿真那個教程里的圖。你說原來是你的信號類型選錯了是什么意思呢? 難道不是 c_dc 這個模型嗎?我在直流分析時,一直提示說“系統的輸出沒有參考點”。難道要加參考地?

0
回復
2013-11-07 09:20
@zhangbw1990
您好,我現在也在仿真那個教程里的圖。你說原來是你的信號類型選錯了是什么意思呢?難道不是c_dc這個模型嗎?我在直流分析時,一直提示說“系統的輸出沒有參考點”。難道要加參考地?[圖片]

這個是比例積分,輸入為直流,輸出只會越來越大(積分作用),所以一定時間后輸出就是無窮大,所以說系統的輸出沒有參考點(即直流工作點)。

建議把直流輸入c_dc改為正弦輸入試下。

或者增加負反饋試下。

0
回復
發