電源技術綜合區
請問可以在火線和地之間串壓敏電阻嗎?
請問可以在火線和地之間串壓敏電阻嗎?
請問可以在火線和地之間串壓敏電阻嗎?會有什么認證通不過嗎?(具體些),如果我想過4kv的surge實驗應該在火線和地之間家些什么元件呢?
全部回復(15)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
zanonye
LV.2
2
2007-02-26 17:01
應該在火線與零線間加壓敏電阻才對,對地接壓敏電阻打高壓肯定不過.
0
回復
提交
提示
zxk2k1
LV.1
3
2007-02-27 09:54
@zanonye
應該在火線與零線間加壓敏電阻才對,對地接壓敏電阻打高壓肯定不過.
可是為了過4KV的surge,需要在火線和地之間加壓敏電阻,但這樣打高壓又過不了.
這個矛盾如何解決呢?
0
回復
提交
提示
tony0421
LV.3
4
2007-02-27 10:08
@zxk2k1
可是為了過4KV的surge,需要在火線和地之間加壓敏電阻,但這樣打高壓又過不了.這個矛盾如何解決呢?
加就行,不關耐壓的事,
打耐壓時可以先斷開這種抑治瞬態過電壓的器件.
0
回復
提交
提示
zxk2k1
LV.1
5
2007-02-27 13:28
@tony0421
加就行,不關耐壓的事,打耐壓時可以先斷開這種抑治瞬態過電壓的器件.
謝謝,可是有的同行說,如果這樣那光是一個壓敏電阻不行,需串一個氣體放電管才能通過TUV認證.是嗎?有相關條文嗎?謝謝
0
回復
提交
提示
tony0421
LV.3
6
2007-02-27 14:59
@zxk2k1
謝謝,可是有的同行說,如果這樣那光是一個壓敏電阻不行,需串一個氣體放電管才能通過TUV認證.是嗎?有相關條文嗎?謝謝
**此帖已被管理員刪除**
0
回復
提交
提示
zxk2k1
LV.1
7
2007-02-27 16:06
@tony0421
**此帖已被管理員刪除**
好的,太感謝了
0
回復
提交
提示
wiltoncou2005
LV.4
8
2007-02-28 23:00
在新標準中,L和N間不可以串有壓敏電阻,因為在?9.11.2時需要將壓敏電阻短路進行測試,這會是一種什么后果呢?我想你已明白為何不可以了.(上述條款是據60335-1而言的,其他標準請自行查證,具體視你的器具類型而定)
0
回復
提交
提示
zxk2k1
LV.1
9
2007-03-01 11:17
@wiltoncou2005
在新標準中,L和N間不可以串有壓敏電阻,因為在?9.11.2時需要將壓敏電阻短路進行測試,這會是一種什么后果呢?我想你已明白為何不可以了.(上述條款是據60335-1而言的,其他標準請自行查證,具體視你的器具類型而定)
請問:同樣電壓規格的壓敏電阻的直徑有大小,該如何選擇呢?另外,通流量的選取,我應該知道我的板上什么參數呢?謝謝!
0
回復
提交
提示
zxk2k1
LV.1
10
2007-03-01 12:22
@wiltoncou2005
在新標準中,L和N間不可以串有壓敏電阻,因為在?9.11.2時需要將壓敏電阻短路進行測試,這會是一種什么后果呢?我想你已明白為何不可以了.(上述條款是據60335-1而言的,其他標準請自行查證,具體視你的器具類型而定)
請問,我把L&N之間的燕敏電阻放在fuse前端了,這樣的微波爐電子板可不可以呢?謝謝
0
回復
提交
提示
cly0914
LV.2
11
2007-03-01 14:40
@zxk2k1
請問:同樣電壓規格的壓敏電阻的直徑有大小,該如何選擇呢?另外,通流量的選取,我應該知道我的板上什么參數呢?謝謝!
壓敏電阻直徑越大散熱越好且相對通流量也越高
不過壓敏本身承受能力就很強就最小直徑D05的最小的通流量也可達100A所以通常無須考慮
不過一般小直徑較適合低電壓的保護如過高壓測試還是選擇直徑大一點的
0
回復
提交
提示
zxk2k1
LV.1
12
2007-03-01 16:12
@cly0914
壓敏電阻直徑越大散熱越好且相對通流量也越高不過壓敏本身承受能力就很強就最小直徑D05的最小的通流量也可達100A所以通常無須考慮不過一般小直徑較適合低電壓的保護如過高壓測試還是選擇直徑大一點的
謝謝
0
回復
提交
提示
wiltoncou2005
LV.4
13
2007-03-01 22:58
@zxk2k1
請問,我把L&N之間的燕敏電阻放在fuse前端了,這樣的微波爐電子板可不可以呢?謝謝
Fuse應加在VDR(壓敏電阻)前以便在VDR短路時可以保護,不過你要小心的是在60335 A1:2004中Clause 19.11.4的部分測試中,VDR是要被斷開后才測,相當于沒加VDR一樣
0
回復
提交
提示
zxk2k1
LV.1
14
2007-03-02 13:22
@wiltoncou2005
Fuse應加在VDR(壓敏電阻)前以便在VDR短路時可以保護,不過你要小心的是在60335A1:2004中Clause19.11.4的部分測試中,VDR是要被斷開后才測,相當于沒加VDR一樣
好的,謝謝!對于您的后半句我加VDR主要過surge,所以好像隱患
0
回復
提交
提示
tsj5212000
LV.4
15
2011-03-25 17:34
@zxk2k1
請問,我把L&N之間的燕敏電阻放在fuse前端了,這樣的微波爐電子板可不可以呢?謝謝
如果把壓敏電阻放在保險絲前,壓敏電阻是一定要短路測試的,
0
回復
提交
提示
lizhangxi2015
LV.5
16
2011-04-08 15:19
@zxk2k1
可是為了過4KV的surge,需要在火線和地之間加壓敏電阻,但這樣打高壓又過不了.這個矛盾如何解決呢?
肯定。。。。