【心得】開關電源常見故障及處理16

六   模塊通信中斷告警 
【故障現象】 
監控模塊PSM-A2當前告警有整流模塊通信中斷告警;對應整流模塊的實時數據、參數等反白顯示。  
【故障原因】 
1、整流模塊監控通信線接監控模塊PSM-A2的串口號不對; 
2、監控模塊 PSM-A2的整流模塊個數、通信地址、串口號、模塊限流方式等參數設置不正確或沒有復位; 
3、整流模塊本身故障;  
4、模塊轉接板W12C5X1的4位撥碼開關通信地址等設置不正確; 
5、整流模塊與監控模塊的通信線信號連接問題。