如果不考慮EMC,跨接在初/次級的Y電容可以不要嗎?

對人身安全/電路可靠性有無影響?
全部回復(7)
正序查看
倒序查看
rener
LV.6
2
2013-06-03 18:47
無影響
0
回復
bett
LV.7
3
2013-06-03 19:20

有調(diào)試無Y電容的,但是有時無Y電容會對電路穩(wěn)定性影響

0
回復
850787641
LV.7
4
2013-06-08 11:29
可以不要,幾乎沒影響
0
回復
Matres
LV.3
5
2013-06-14 19:25
沒有認證要求的話,Y電容可以不要
0
回復
kevin528
LV.5
6
2013-06-15 10:40
@Matres
沒有認證要求的話,Y電容可以不要

認證的目的是為了人身安全著想。

0
回復
850787641
LV.7
7
2013-06-15 11:01
@kevin528
認證的目的是為了人身安全著想。

Y電容對傳導輻射能起到很大的作用

0
回復
lz0820
LV.4
8
2013-06-15 12:50
@850787641
Y電容對傳導輻射能起到很大的作用
沒有Y電容打耐壓時候 漏電流會很小的 反而對人體會好一點 只是EMC會差一些