TOP264輸出功率

前面做了款24V,1.5A開關電源,使用芯片TOP264,帶負載到1.25A后,發現工作10多秒后就不工作了。是不是TOP264輸出不了這么大的功率。如果需要換芯片T OP265,請問下電路圖是否需要修改。 

 

全部回復(14)
正序查看
倒序查看
謝厚林
LV.12
2
2013-06-08 09:21
電路是不需要修改,但是變壓器需要修改。需要注意TOP265的最大限流點,會不會造成變壓器飽和。會的話,要調節X腳的電阻。
0
回復
getover8
LV.2
3
2013-06-08 10:18
@謝厚林
電路是不需要修改,但是變壓器需要修改。需要注意TOP265的最大限流點,會不會造成變壓器飽和。會的話,要調節X腳的電阻。
請問下謝工,TOP264輸出功率不夠是不是因為發熱引起遲滯過熱保護.如果是這樣,我想請問下密閉環境下50度對芯片有多大影響。
0
回復
getover8
LV.2
4
2013-06-08 17:42
@getover8
請問下謝工,TOP264輸出功率不夠是不是因為發熱引起遲滯過熱保護.如果是這樣,我想請問下密閉環境下50度對芯片有多大影響。

在問下謝工,換了芯片后我的輸出電流沒變,為什么會造成變壓器飽和了

0
回復
謝厚林
LV.12
5
2013-06-10 17:14
@getover8
請問下謝工,TOP264輸出功率不夠是不是因為發熱引起遲滯過熱保護.如果是這樣,我想請問下密閉環境下50度對芯片有多大影響。
如果有加散熱器,10S鐘就保護,肯定不是過溫保護。有沒有加散熱器?
0
回復
謝厚林
LV.12
6
2013-06-10 17:15
@getover8
在問下謝工,換了芯片后我的輸出電流沒變,為什么會造成變壓器飽和了
IC的限流點變高了,就會造成開機的時候飽和。
0
回復
zhenxiang
LV.10
7
2013-06-10 21:35
@謝厚林
如果有加散熱器,10S鐘就保護,肯定不是過溫保護。有沒有加散熱器?
10S就保護應該不是過熱保護,估計是變壓器,D級吸收或者輸出整流管選擇有問題
0
回復
getover8
LV.2
8
2013-06-13 17:04
@謝厚林
如果有加散熱器,10S鐘就保護,肯定不是過溫保護。有沒有加散熱器?

就是沒加散熱器,臨時貼了個散熱片在上面,效果要好些。1A輸出沒問題,測試了2個小時,但是1.25A以后,只能維持2分鐘左右。所以我懷疑是過溫保護

0
回復
getover8
LV.2
9
2013-06-14 14:21
@getover8
就是沒加散熱器,臨時貼了個散熱片在上面,效果要好些。1A輸出沒問題,測試了2個小時,但是1.25A以后,只能維持2分鐘左右。所以我懷疑是過溫保護

謝工:你好!問你2個問題?

1.圖中R3,R4是如何計算出來的,將整個datasheet看了都不知道

2.該電路圖將TOP264改為T(mén)OP266后,需要修改那些參數,現在只知道修改R5為12.4K。變壓器初級電感量(1.2mH)修改嗎?匝數比(56:13:7)修改嗎?

0
回復
zhenxiang
LV.10
10
2013-06-15 08:43
@getover8
謝工:你好!問你2個問題?1.圖中R3,R4是如何計算出來的,將整個datasheet看了都不知道2.該電路圖將TOP264改為T(mén)OP266后,需要修改那些參數,現在只知道修改R5為12.4K。變壓器初級電感量(1.2mH)修改嗎?匝數比(56:13:7)修改嗎?
首先要修改變壓器
0
回復
謝厚林
LV.12
11
2013-06-16 18:45
@getover8
謝工:你好!問你2個問題?1.圖中R3,R4是如何計算出來的,將整個datasheet看了都不知道2.該電路圖將TOP264改為T(mén)OP266后,需要修改那些參數,現在只知道修改R5為12.4K。變壓器初級電感量(1.2mH)修改嗎?匝數比(56:13:7)修改嗎?

R3和R4計算比較困難。現在主要是通過調節,來做的。

TOP264和266的差異在限流點上。如果改R5把限流點降下來就不改變壓器也可以。

0
回復
getover8
LV.2
12
2013-06-18 17:05
@謝厚林
R3和R4計算比較困難?,F(xiàn)在主要是通過調節,來做的。TOP264和266的差異在限流點上。如果改R5把限流點降下來就不改變壓器也可以。
謝工,R3和R4值調不好的話,對整個電路有什么影響,會不會影響外部限流
0
回復
謝厚林
LV.12
13
2013-06-18 21:20
@getover8
謝工,R3和R4值調不好的話,對整個電路有什么影響,會不會影響外部限流
不調好,問題不是很大,只是OCP點高低壓不一樣。
0
回復
getover8
LV.2
14
2013-06-19 09:43
@謝厚林
不調好,問題不是很大,只是OCP點高低壓不一樣。

謝工,我這邊再調試下,如果有問題還要請教下你,謝謝。

0
回復
謝厚林
LV.12
15
2013-06-22 17:59
@getover8
謝工,我這邊再調試下,如果有問題還要請教下你,謝謝。
好的!有問題及時聯系我。