開環逆變,直流母線電壓和交流峰值的比值為多少才正常?

開環逆變,直流母線電壓和交流峰值的比值應該為多少?我開環測的是,調制度是0.85,30VDC  交流峰值為13V,有點太低了吧。這是怎么回事?

全部回復(5)
正序查看
倒序查看
新月GG
LV.10
2
2013-06-19 15:57

不低吧。

13Vpeak/(0.5*30Vdc)=0.87,約=0.85。

0
回復
jingank
LV.4
3
2013-06-19 22:06
@新月GG
不低吧。13Vpeak/(0.5*30Vdc)=0.87,約=0.85。
式子里的0.5是怎么來的??
0
回復
新月GG
LV.10
4
2013-06-20 09:06
@jingank
式子里的0.5是怎么來的??

看你的逆變拓撲是啥？如果是全?,沒有0.5。如果是半橋,應該有0.5。相當于30V經過半橋逆變后變成了正負15V的方波。

0
回復
jingank
LV.4
5
2013-06-20 15:49
@新月GG
看你的逆變拓撲是??如果是全橋,沒有0.5。如果是半橋,應該有0.5。相當于30V經過半橋逆變后變成了正負15V的方波。
我的是全橋..
0
回復
新月GG
LV.10
6
2013-06-20 16:21
@jingank
我的是全橋..

那就有問題了。

0
回復
發