一臺山特C3KS,開如1、3燈亮,蜂鳴器長鳴,無輸出,經查96V輸入保險燒斷,場管38N30擊穿兩只,8120短路一只,UF302還是什么型號快恢復二極管短路兩只,都更換完了,3525也換了幾個,上電還是1、3燈亮報警,換過另一臺正常機器的主板來試是正常的,排除充電板及控制板故障,不知道這個1、3燈報警所謂的充電故障在哪里出問題了?會不會是充電檢測電路出問題?手上沒有電路圖,找不到該電路在何位置,望大師們指點下,不盡感激!
請教山特C3KS充電告警故障
全部回復(8)
正序查看
倒序查看
@cjw318
明顯是反饋取樣電阻有問題了,你仔細檢查一下。通常是由幾個等值的數百k小電阻串聯起來的,根據這一點這些電阻應該很容易找到的,在線測量電阻值不方便,可以測各電阻的分壓是否相同來確定。
查過電阻沒問題,用表監測輸出電壓有慢慢回降現象,監測大概一小時左右電壓降到222V,且穩定,之前電壓高時測+350V,-375V,BUS電壓不平衡,檢查沒發現問題,輸出電壓正常后BUS也平衡了,看來輸出電壓跟BUS電壓平衡有關,可是居然高壓輸出不報警不關斷,郁悶!閑置兩天后昨晚再上電測試,輸出電壓穩定,但發現關機不能開機,要斷電池后再接上才能開,單電池逆變時能關斷輸出但不能停機,能開啟,再查~~~
0
回復
@610615209
查過電阻沒問題,用表監測輸出電壓有慢慢回降現象,監測大概一小時左右電壓降到222V,且穩定,之前電壓高時測+350V,-375V,BUS電壓不平衡,檢查沒發現問題,輸出電壓正常后BUS也平衡了,看來輸出電壓跟BUS電壓平衡有關,可是居然高壓輸出不報警不關斷,郁悶!閑置兩天后昨晚再上電測試,輸出電壓穩定,但發現關機不能開機,要斷電池后再接上才能開,單電池逆變時能關斷輸出但不能停機,能開啟,再查~~~
那么就再查BUS電壓取樣回路,同上面一樣,找到正負取樣電阻,測一下每個分壓電阻上的電壓是否相等。
0
回復